instalację CO.i CW wykonywała jedna firma, do montażu kotłowni zatrudniłem drugą.Codziło o instalację pieca(eko groszek),podłączenie pieca do już istniejącej instalacji CWO,montaż pomp cyrkulacyjnych,montaż ogrzewacza ciepłej wody,uruchomienie kotłowni.brak było naczynia wyrównawczego.firma wykonująca kotłownie twierdzi,że instalacja tego naczynia wykracza poza jej kompetencje.Efekt jest taki.że od dwóch miesięcy niby wszystko jest gotowe ale ogrzewania nie można uruchomić.Co Wy na to?

ogrzewanie

: 14 lis 2008, 19:49
autor: mezik0
uruchamia Co zawsze ten co wykona instalacje, w twojm przypatku obie firmy naraz,naczynie należało do założenia wykonującego instalacjęCo

: 14 lis 2008, 21:02
autor: wyrzutnia
Nie koniecznie należało do niego może miało iść na zamkniętym

: 14 lis 2008, 21:13
autor: jarekdk
musisz zatrudnic trzeciego hydraulika do zbiorniczka wyrównawczego i problem z głowy,nie ma co teraz rozmyslac kto to miał to zrobić zima za pasem!

naczynie wyrownawcze

: 17 lis 2008, 12:12
autor: Paweł_Małek
I nie zapomnij o tym, ze przy paliwie stalym musisz miec uklad otwarty conajmniej po stronie kotla.
Jesli instalacja jest gotowa to mozna ja zrobic w ukladzie zamknietym, ale obieg kotla musi byc w ukladzie otwartym, wtedy "spinasz " obiegi wymiennikiem ciepla, po stronie kotla masz uklad otwarty, a po stronie instalacji - zamkniety.
Wtedy beda potrzebne 2 naczynia wzbiorcze - otwarte po stronie kotla (nie mniej niz 5% pojemnisci zladu strony kotlowej) i drugie zamkniete po stronie instalacji - warto dac 10% pojemnosci zladu. Dodatkowo po stronie zamknietej nalezy dac zawor bezpieczenstwa jak najblizej wymiennika, pomiedzy wymiennikiem a zaworem nie moze byc zadnej pompy, zaworu czy filtru.
Podobnie z strona kotla - pomiedzy kotlem a naczyniem otwartym nie moze byc zadnej pompy, zaworu czy filtru. Pompe po stronie kotla najlepiej dac na powrocie.

: 17 lis 2008, 22:03
autor: Jarek22
Firma która wykonywała instalacje ewidentnie zawaliła sprawe to ich obowiązkiem bylo wyprowadzenie z instalacji rur na naczynie wzbiorcze i zrobienie zabezpieczenia