Strona 1 z 1

rozdzielacz z układem mieszającym - gdzie i co?

: 02 lis 2008, 11:40
autor: katomasz
Proszę o pomoc w rozrysowaniu gdzie podłączyć zasilanie, a gdzie powrót do rozdzielacza z tej strony sklepco.pl/index.php?products=product&prod_id=167.
Prośba również o opisanie zasady działania takiego podłączenia. I jeszcze jedno, pompa jest trzybiegowa - na którym biegu należy ją ustawić?

: 02 lis 2008, 12:18
autor: wyrzutnia
Zasilanie to belka górna,powrót dolna,bieg na pompie w zależności od długości pętli.Zasada działania jest taka,woda biegnąca z kotła jest za gorąca do podłogówki więc mieszacz miesza zasilanie z powrotem, tym samym obniża temperaturę wody

: 02 lis 2008, 13:55
autor: katomasz
To mam problem, ponieważ właśnie tak mam podłączone. I okazuje się, że praca pompy nie pozwala na wpłynięcie na górną belkę wody z kotła. Widziałem jeszcze inne układy rozdzielaczy z mieszaczami i wszędzie zasilanie z kotłowni przy takim układzie idzie na dolną belkę, natomiast powrót na górną. Wygląda to tak, że pompa mieszająca pobiera wodę z kotła, miesza ją z wodą w układzie i pompuje w podłogówkę. Schemat takiego układu tutaj ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=596&cms=266

: 02 lis 2008, 17:45
autor: Alibaba
kisan.pl/obrazki/download/InstrukcjaIIpolska/instrukcjaiipol.pdf
Na stronie 28 jest schemat i chyba powinno być tak jak piszesz wyżej

: 02 lis 2008, 17:56
autor: wyrzutnia
sorry za wprowadzenie w błąd oczywiście zasilanie dolna

: 06 lis 2008, 7:53
autor: Adarkar
Wedlug mnie zasilanie z kotla na gornej belce a powrot na dolnej. Sprawdz w ktora strone pompuje pompa, wg mnie powinna pompowac z gory do dolu. Glowica termostatyczna z kapilara na gornej belce sluzy do dopuszczania wody z kotla o odpowiedniej temperaturze. Na belce dolnej jest zasilanie do obwodow podlogowki i tam sa zainstalowane zawory termostatyczne, na gornej powrot z obiegow sa zainstalowane przeplywomierze. Tak to dziala weglug mnie.

: 06 lis 2008, 15:10
autor: fpz
Niezła samoróbka
Woda przychodzi do belki górnej. Idzie na pętle podłogówki wraca do belki dolnej. Ten zawór co jest na wejściu mierzy temperaturę w belce górnej, odwrotnie działa termostat od pompy, załącza ją po osiągnięciu określonej temperatury. Przy przekroczeniu temperatury na belce górnej zawór na wlocie się zamyka. Pompa miesza, w ten świetny sposób, że to co wraca wtłacza do belki górnej. Jak się robi za zimne to zawór na wlocie dopuszcza wody z instalacji.
Teoretycznie powinno działać, praktycznie może nie.

rozdzielacz

: 06 lis 2008, 20:32
autor: mezik0
dolna belka jest zasilaniem podłogówki zaś górna to powró podłogówki ale zaślanie od kotła do rozdzielacza na górną belke, zasada działania tak jak kolega mówi Adarkar