Grzejnik w połowie grzeje

: 24 paź 2008, 22:56
autor: ffej50
Witam,
wymieniłem grzejnik w pokoju 16m2 z żeliwnego na stalowy 900x900 dwu panelowy i jak pozostałe grzejniki są już gorące, ten jest w połowie tylko gorący, i wolniej się nagrzewa, w czym problem?
Instalacja grawitacyjna, otwarta,
pozdrawiam

: 25 paź 2008, 7:36
autor: adamis
Albo trzeba go jeszcze odpowietrzyć,albo zastosowałeś zbyt dławiący zawór.Jeśli zawór jest grzybkowy,czyli zakręcany kilkoma obrotami,lub termostatyczny,to na grawitacji będzie ciężko.

: 25 paź 2008, 17:21
autor: ffej50
Takie są zawory, jakie zamiast tych?
Obrazek
Obrazek

: 25 paź 2008, 18:55
autor: adamis
Na grawitacji jedynie zawory kulowe zdają egzamin.Stare zawory,te ciągle cieknące,miały jednak większe otwarcie.W domach stosowano zwykle 3/4'' a w blokach wystarczyło 1/2'' a nawet 3/8'',ale tam działały pompy.
Kulowe może za piękne nie są,ale otwarcie mają większe.

: 25 paź 2008, 19:00
autor: ffej50
U mnie jest redukcja ze stalowej rury 3/4 na miedzianą 1/2.
Dziękuję za odpowiedź,