Strona 1 z 1

SŁAWKÓW cieknie...

: 13 paź 2008, 13:56
autor: arkansas
po 4 sezonach wyciek w komorze, przy temperaturze 55 i regularnym czyszczeniu...proszę o komentowanie i ew wypowiedzi osób doświadzczonych.[/list]

: 13 paź 2008, 14:01
autor: tomek30
No to nieciekawie, ja mam od grudnia ubiegłego roku kocioł ze Sławkowa Bio-Wulkan, ale mam 5 lat gwarancji. Ty też powinieneś mieć chyba jeszcze gwarancję. Jaki masz kocioł? I napisz gdzie zaczął cieknąć.

: 13 paź 2008, 18:34
autor: konio
a jak przekroczysz 55stopni to tez cieknie? bo 55 to minimalan wartosc temp. jaka zalece producent przy paleniu i czym palisz to tez wazne :)

SŁAWKÓW CIEKNIE !!

: 02 sty 2009, 8:55
autor: Darek0873
Zaczął mi cieknąć Bio-wulkan z podajnikiem po praktycznie jednym sezonie. Zakupiłem piec w październiku 2007 r i w grudniu 2008 r zaczał przeciekac na ściance płyty bliżej czopucha. Widac ślady rdzy.Temperatura na piecu była utrzymywana na poziomie 54 st C.Opalany groszkiem z miałem suchym. Po sezonie wyczyszczony. Przyjechał gościo co te piece sprzedawał i mówił że on mówił ze temperatura na piecu prawidłowa to 70 st. Ciekawe skąd tą temperature wzioł. Widzę że będę się bujał z tym piecem. Pospawają co kolwiek a gdy minie 2 lata gwarancji to wywioze go na złom.

: 03 sty 2009, 21:55
autor: Indiana
Masakra, po roku dziura??? Mam taki staruśny 20 letni kocioł węglowy z Elektrometu, i to na obiegu zamkniętym równolegle z gazówką, przeżył nawet zagotowanie wody do 120'C (zawór 6 bar dopiero puścił), i nic mu nie jest :wink:
Niezły szajs teraz robią - ale podawajmy jak najwięcej wpisów komu co strzeliło, inni może nie popełnią błędu.

SŁAWKÓW CIEKNIE

: 07 sty 2009, 15:25
autor: Darek0873
Po zgłoszeniu przecieku na kotle przyjechali monterzy od lokalnego dystrybutora tych kotłów. Piec odłączyłem od instalacji, spusciłem wodę i odwrócili piec na bok. Wycieli otwór w podstawie pieca i dostali się do cieknacej płyty. Po oczyszczeniu płyty i szukaniu znaleźli wżer szerokośco około 1 mm. Dobrze że to było około 10 cm od podstawy płyty bo przy odległościach między płytami te 5 cm nie ma szans podejśc wyżej. W sumie płyty stalowe grubości 6 mm jak opowiadali. Może wada stali połączona z rdzą zrobiła swoje. Są ogólnie ślady rdzy.
Rada. Utrzymywać minimalną temperaturę na powrocie przy wejściu do pieca 54 st jak podaje instrukcja czyli trzeba sobie zobić pomiar tej temperatury. Temperatura na piecu 54 st pokazywana przez sterownik nie oznacza takiej temperatury na powrocie mimo wstawionego zaworu 4 drożnego

: 11 sty 2009, 21:41
autor: elis
Hmm. Sterownik w wulkanie jest fabrycznie blokowany na min. 53 stopnie na zasilaniu to jak może być 54 na powrocie. Bież ich za "dupe" i wymiana pieca. Temperatura którą ustawiają w sterowniku na 53 stopnie to jest zabezpieczenie pieca przed skraplaniem kominowym(żeby nie zgnił). W twoim przypadku to jest wada fabryczna!!!. Nie daj się.
Wymiana !!!. Zadne spawnie płaszcza po jednym sezonie. Pospawać Ci mogą króciec wylotowy bo akurat kocioł był spawany w poniedziałek :) .

: 12 sty 2009, 20:25
autor: wrzos
Witam,
blacha zaczęłą gnić, bo byłasłabej jakości. Takie przypadki się zdarzają jak producenci kotłów próbując obniżyć koszty produkcji a zwiększyć swoje zyski stosują marnej jakości blachę a podają że to jest kotłowa.

Pozdrawiam

: 15 sty 2009, 10:04
autor: Darek0873
To znaczy że przy 54 st na piecu i zawartości określonej wilgoci w spalinach wykraplanie wody wystąpi w kominie ale nie musi bo może wcześniej na piecu ?