Witam
Posiadam instalację z kotłem 22kW na paliwo stałe wykonaną w układzie zamkniętym + zasobnik C.W.U.
Grzejniki są wymienione z żeliwnych na żeberka aluminiowe (mniej wody w instalacji)
Chcę przerobić ją na układ otwarty i dodać zawór mieszający 4D
Obecnie układ wykazuje wszystkie wady palenia na pół gwizdka (poniżej 55st)
a są to smoła w kominie, mokre ściany + skropliny w dolnej części kotła i widoczna korozja.
Zrobiłem zdjęcie układu obecnego z naniesionymi poprawkami do wykonania.

Moje pytania to:

1. jaki zastosować zawór 4D, czy 1" wystarczy ? czy dać większy (rury w początku instalacji to jak widać 1/1.2")

2. czy pokazany na zdjęciu zawór 4D jest umiejscowiony prawidłowo ? (zasilanie z prawej, układy które widziałem w sieci miały to zrobione z lewej)

3. czy w propozycji instalacji ze zdjęcia pompa CO wzbudzi obieg w C.W.U ?, czytałem że może tak to działać, czy raczej dodać drugą pompę ?

4.wyczytałem na forach że rura do naczynia wzbiorczego musi mieć min 1", u mnie będzie ok 8m tej rury - ok 5m w pionie + ok 3m do pieca poziomo lub z lekkim pochyleniem w celu łatwiejszego odprowadzenia ew bąbli pary

wiem że tematy takie były już poruszane ale myślę że każda inst potrzebuje indywidualnego podejścia.

Obrazek

: 26 paź 2008, 9:46
autor: wyrzutnia
moim zdaniem pompa przed zaworem na powrocie poza tym może lepiej dwa układy otwarty na piec do wymiennika płytowego dalej zamknięty nie musisz w tym przypadku ciągnąć rury na drugie piętro tylko wieszasz naczynie pod sufitem przy piecu

: 26 paź 2008, 10:49
autor: darek53
Instalacja już przerobiona
Jak na razie zawór 4D działa wyśmienicie.
Teraz w piecu mam nastawę w granicach 70st
Nareszcie brak smoły w przewodach kominowych :D rewelacja!
Pompę zostawiłem na powrocie i zaciaga ona także ciepłą wodę do grzania bojlera

Jak narazie jestem bardzo zadowolony, dodam że spróbowałem zapalic węgiel w moim piecu od góry i kolejne pozytywne zaskoczenie, pali się od 3-5 h dłużej!a przy tym mniej dymi