centralne ogrzewanie - rozbudowa

: 21 wrz 2008, 15:24
autor: mandark
Witam
Posiadam ogrzewanie CO grawitacyjne z dołożoną pompą.
Chciałbym rozbudować je w taki sposób aby dostawić grzejniki na piętrze (grzejniki F i G) jednak nie wiem jak je podlaczyc aby wszystko sprawnie działało. aktualnie zamontowane sa grzejniki A - E. z tym ze grzejnik E nie jest w pełni rozgrzany co takze jest problemem (aktualnie polaczony dwiema rurami z grzejnikiem D. Proszę o jakieś propozycje rozwiazania.

Mój projekt:
Obrazek

: 21 wrz 2008, 17:30
autor: adamis
Podstawową zasadą w instalacjach CO jest jednakowe prowadzenie rur zasilania i powrotu.Tą zasadę zastosowałeś w przypadku grzejników A i B,oraz C i D.
Pozostałe mają inaczej podłączone zasilanie,a inaczej powrót.Stąd problemy.
Przy F i G zasilanie powinno być podłączone pomiędzy nimi,tak jak jest powrót.
Podłączenie zasilania grzejników D i E z powrotu grzejników F i G też jest błędne.Tak samo powrót z tych grzejników powinien wychodzić z pomiędzy nich,tak jak w przypadku A i B.

ogrzewanie

: 21 wrz 2008, 17:42
autor: mezik0
w starych instalacjach główną role odgrywało tak zwane stopniowanie inaczej mówjąc chodzi o średnice rur jeżeli zrobisz tak jak narysowałeś to kaszana całkiem powrót to powrót a zasilanie to zasilanie niemożna mieszać jedno z drugim

: 21 wrz 2008, 17:52
autor: mandark
Jest to instalacja dość stara z lat 60tych znajduje sie w starej cześci budynku. W między czasie została dobudowana boczna czesc domu, stad grzejnik E. Chcialbym do tej instalacji dołozyć dwa grzejniki na piętrze F i G. Niestety nie moge podlaczyc powrotu z grzejnika E do pieca gdyz wiazało by sie to z zerwaniem podłogi. Natomiast na piętrze mogę zrobić wszelkie remonty techniczne - więc pole manewru jest wieksze. Nie wiem czy jesli podniose rure do grzejnikow Fi G to czy w grzejnikach A, B cyrkulacja bedzie zachwiana.
Czekam na jakies propozycje w związku z tym.

instalacja

: 21 wrz 2008, 18:08
autor: mezik0
zależy jakie są średnice zasilania i powrotu niepowino być zabużeni

: 21 wrz 2008, 18:23
autor: adamis
A czy dało by się powrót z E dołączyć do powrotu z D?

: 21 wrz 2008, 19:58
autor: mandark
Dało by się jedynie podłączyć powrót zaraz za grzejnikiem D do jego odpływu.
Jak powinienem podłączyć grzejniki na pietrze tak aby wszystko w miare działało ??
Wymyśliłem ze mógłbym podłączyć odpływ z pietra centralnie do dolnego odpływu jednak musiałbym ominąć fundament i w pewnym miejscu odpływ znajdowałby się niżej niż główny odpływ do pieca.

Mój nowy projekt dopasowany do pomieszczeń:

Obrazek

: 22 wrz 2008, 23:31
autor: adamis
Teraz zdecydowanie lepiej.Powinno działać.
Miejscowe obniżenie odpływu nie będzie problemem.Byleś go dobrze zabezpieczył przed wilgocią.

: 23 wrz 2008, 8:51
autor: mandark
Zastanawiam się jeszcze czy w ogóle do rury prowadzącej gorąca wodę na piętro będzie leciała woda. Myślę ze obieg głównie będzie koncentrował się na grzejnikach ABCD. Moze powinienem umiescic pompe w innym miejscu. Co sądzicie. Czy tak jak jest teraz wystarczy ??

: 23 wrz 2008, 13:28
autor: adamis
Schematy się nie otwierają,ale z tego,co pamiętam,to przy pompie nie powinno być problemów z obiegiem.A gdyby jednak,to dławiąc na zaworze (najlepiej powrotnym) poszczególne grzejniki można wyrównać obieg w niedogrzanych.