Problem z podłączeniem grzejnika- nie grzeje

: 14 wrz 2008, 9:36
autor: maud5
Witam po dobudowie pomieszczenia pokojowego i podłączeniu grzejnika z pokoju obok ten grzejnik w ogóle nie grzeje.Co może być przyczyną? Proszę o sugestie. Dodam że jest to ostatni(końcowy) grzejnik w całym domu.

: 14 wrz 2008, 12:38
autor: luxus
witam. jesli dobrze zostal podlaczony.. zasilanie i powrot... to uzupelnij wode i dobrze go odpowietrz. no i ewentualnie odkrec zawory jesli takie tam zastosowales... :lol:

: 14 wrz 2008, 18:50
autor: maud5
Na rysunku pierwszym jest to co było na początku, a na drugim podłączony nowy grzejnik, który właśnie nie grzeje.Dodam że nowy grzejnik jest niżej położony niż wcześniejszy(tak jak na rysunku.)
Czarnego koloru rury są żeliwne3/4`, a zielone plastikowe 1/2'.

Obrazek

: 14 wrz 2008, 19:34
autor: luxus
jaki masz uklad?grawitacyjny czy pompowy? jesli wlasciwe odpowietrzenie nie pomoglo nalezalo by sprobowac przykryzowac ,czyli ograniczyc przeplyw przez ten stary grzejnik.czy w momencie zakrecenia starego grzejnika ten drugi nowy tez nie grzeje?

: 14 wrz 2008, 19:40
autor: maud5
pompowy, odpowietrzone, w momencie zakręcenia starego grzejnika ten drugi nowy tez nie grzeje, rurki plastikowe tez sa zimne

: 14 wrz 2008, 20:39
autor: luxus
oczywiscie nawiazales sie przed zaworem do tego starego grzejnika? :lol: nie watpie ze tak..ale wole zapytac.to ciekawe dlaczego nie grzeje,raczej niemozliwe by pompa nie mogla przepchnac kilku litrow dodatkowo z uwagi ze masz zeliwniaki .mialem podobny przypadek i mimo ze klient mowil ze odpowietrzyl zrobilem to po swojemu i dopiero zaczelo grzac

: 14 wrz 2008, 21:04
autor: adamis
Nooo nieeeee...,jak ten nowy ma grzać,skoro rura go zasilająca idzie nad starym grzejnikiem takim mostkiem?!Czyli do góry,prosto,i na dół.To właśnie ten mostek zatrzymał powietrze i zablokował przepływ wody.
Trzeba to przerobić.Można na 2 sposoby.
1.Na idącej do nowego grzejnika rurce trzeba zamontować trójnik z odpowietrznikiem.
2.Zamiast górą,nad grzejnikiem,skierować rurkę niżej,za starym grzejnikiem.