Średnica rury PE w instalacji na gaz ziemny
: 28 lip 2008, 22:42
autor: MAMER
Witam ,
Mam następujący problem. Od 4 lat korzystam z gazu płynnego do ogrzewania domu. W tym roku pojawiła się możliwość podłączenia gazu ziemnego. Butla zlokalizowana jest przy granicy działki natomiast dom jest odległy o około 45 m. Te 45 m inastalacji wykonane jest z rury PE fi 25 (obecnie częściowo pod powierzchnią z kostki brukowej !). Fachowiec który ma wykonać projekt i instalcję na gaz ziemny twierdzi że średnica 25 mm to za mało i trzeba te 45 m wymienić na fi 32. Czy rzeczywiście jest to konieczne ??? (moc kotła to 17 KW , ogrzewanie i CWU)
Będę wdzięczny z pomocne komentarze.
Pozdrawiam
Re: Średnica rury PE w instalacji na gaz ziemny
: 29 lip 2008, 5:51
autor: skrol
MAMER pisze:Witam ,
Mam następujący problem. Od 4 lat korzystam z gazu płynnego do ogrzewania domu. W tym roku pojawiła się możliwość podłączenia gazu ziemnego. Butla zlokalizowana jest przy granicy działki natomiast dom jest odległy o około 45 m. Te 45 m inastalacji wykonane jest z rury PE fi 25 (obecnie częściowo pod powierzchnią z kostki brukowej !). Fachowiec który ma wykonać projekt i instalcję na gaz ziemny twierdzi że średnica 25 mm to za mało i trzeba te 45 m wymienić na fi 32. Czy rzeczywiście jest to konieczne ??? (moc kotła to 17 KW , ogrzewanie i CWU)
Będę wdzięczny z pomocne komentarze.
Pozdrawiam
Spokojnie wystarczy 25 ... ale i tak zrobią w/g projektu. Więc radzę nie dyskutować ...

: 17 sie 2008, 10:55
autor: luxus
jasna sprawa ze wystarczy. czasem nawet przy wiekszych mocach piecy bylo by w sam raz przy oczywiscie ciaglej pracy.najgorszy natomiast jest sam moment rozruchu ale w takich sytuacjach bufor przed urzadzeniem zalatwia sprawe.
jednak w Twojej sytuacji bedziesz musial pogodzic sie z projektem...
: 17 sie 2008, 19:17
autor: astim
można gdybać czy wystarczy, ale i tak decyzja należy do zakładu gazowniczego, który wydaje warunki przyłączenia.. Trzeba się udać do kierownika zakładu gaz. i pogadać jak z człowiekiem..
: 25 wrz 2008, 20:19
autor: czajnik
Nie rozumiem, jak można wyrokować, czy średnica jest wystarczająca, czy nie, skoro nikt nawet nie zadał pytania, czy to będzie gazociąg niskiego, czy średniego ciśnienia, co tam jest po drodze, czy pomiar i ewentualna redukcja będzie w linii ogrodzenia, czy w skrzynce na elewacji budynku i tym podobne.
Wystarczy, czy nie, to jest kwestia: a) doboru na podstawie - prostych, bo prostych - ale jednak obliczeń, b) analizy sytuacji istniejącej i projektowanej.
Chyba każdy zgodzi się ze mną, że projektant, który posiada dane o instalacji, jak również o warunkach technicznych przyłączenia do sieci gazowej, jest bardziej wiarygodny, niż kilku pseudogwiazdorów forum, którzy, jak widać, potrafią wróżyć z fusów.
Przypominam Państwu ponadto, że PE25 to jest odpowiednik rury stalowej DN20, albowiem w przypadku tworzyw sztucznych wymiarem charakterystycznym jest średnica zewnętrzna przewodu. To nie jest znowu tak dużo. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę te 50 metrów przewodu, a po przyłączeniu do sieci gazowej być może znacznie więcej.
przyłącza gazowe
: 19 paź 2008, 10:38
autor: tobi
Odnośnie przyłącza przydomowego - to 25 w zupełności wystarcza - jeżeli ciśnienie jest zredukowane do niskiego to cienkościenna rura PE wystarcza...
wszystko jednak zależy od projektu - tam są informacje, o których my nie wiemy, mające wpływ na średnice przyłącza...