Łączenie instalacji gazowej w stali
: 16 cze 2008, 13:18
autor: katomasz
Pytanie dotyczy, jak należy łączyć instalację gazową ze stali za licznikiem. W projekcie mam skręcaną, ale jeden gościu, który ma mi ją wykonywać, twierdzi, że wolno tylko spawać i tylko taką gazownia mi odbierze. Poproszę o odpowiedź - najlepiej z przepisem, który to reguluje. Instalacja w domku - segmencie.
instalacja
: 16 cze 2008, 13:25
autor: Paweł_Małek
W pomieszczeniach mieszkalnych - tylko spawana
W pomieszczenbiach innych np lazienka moze byc skrecana
Lepsza jest spawana.
: 16 cze 2008, 13:27
autor: katomasz
Chodzi o instalację w piwnicy i wyjście z piwnicy przez strop bezpośrednio do kuchni
piwnica
: 16 cze 2008, 13:49
autor: Paweł_Małek
w piwnicy zrob spawane - sa tam niezbyt dobre warunki i pakoly moga wygnic, a wyciek jest trodno zauwazyc.
: 16 cze 2008, 13:51
autor: katomasz
To może inaczej - ponieważ w projekcie mam podane, że isntalacja ma byc skręcana, to czy można zrobić spawaną i nie będzie żadnego problemu z odbiorem? A jeżeli skręcana, to jaki przepis (chodzi konkretnie o paragraf) mówi o tym, że można stosować instalację skręcaną?
A to że w piwnicy, to nie szkodzi - piwnica ogrzewana.
: 20 wrz 2008, 18:01
autor: czajnik
Nie dyskutuj, tylko zrób tak, jak ci radzi Paweł Małek. O projekt się nie martw. To jest tak zwane nieistotne odstępstwo. Zresztą polepszysz w ten sposób bezpieczeństwo. Gorzej, gdybyś chciał zrobić odwrotnie - zamienić spawane na skręcane.