Instalacja gazu butlowego
: 27 mar 2008, 17:00
autor: Marek Krzysztof Nakielski
Chciałbym w instalacji gazowej w której wykorzystywałbym 11kg butlę na propan umieścić ją w innym pomieszczeniu ( poza kuchnią ) w odległości ok. 4,5 m od kuchenki gazowej. Oczywiście przewód zasilający między butlą, a kuchenką byłby szczelnym przewodem stalowym. Mam pytanie. Jaka jest max. odległość na jaką można przesyłać gaz z butli 11kg

. Czy typowy reduktor jaki jest zastosowany przy tych butlach i podłączony do kuchenki wężem gumowym pozwala na przesyłanie gazu na w.wym. odległość

.
gaz PB
: 01 kwie 2008, 0:15
autor: Paweł_Małek
1. Jesli to tylko kuchenka to taki reduktor wystarczy - wazne zeby butla i kuchenka byly na zblizonym poziomie - gaz PB jest 2 razy ciezszy od powietrza, i jesli kuchenka bedzie nizej - to bedziesz mial wieksze cisnienie, a jesli bedzie wyzej - to mniejsze.
2. Mozna uzyc rury stalowej - bez szwu do gazu, laczonej poprzez spawanie, lub rury miedzianej, laczonej lutem TWARDYM!
3. Gwinty uszczelniac tasma teflonowa przeznaczona do gazu.
NIE WOLNO uzywac konopii z pasta do gazu PB - gdyz gaz ten niszczy paste i takie polaczenie sie rozszczelni!
4. Instalacje powinien wykonac gazownik, po wykonaniu wykonac probe szczelnosci
5. Polaczenie butli z instalacja wykonac wezem do gazu PB - odcinek ok. 0,5 m.
Nie laczyc butli na sztywno z rura gdyz rozne serie butli maja rozne wymiary, a bytla nie moze
naprezac sztywnego przewodu ani tym bardziej wisiec na zaworze!
5. Pomieszczenie z butla musi byc dobrze wentylowane. we wszystkich pomieszczeniach gdzie sa: butla, przewody gazowe, odbiory gazu (np kuchenka) tuz przy podlodze zainstalowac wykrywacz gazu - odwrotnie jak przy gazie ziemnym. Gaz PB jest bardzo "wredny" - jesli w pomieszczeniu nie ma ruchu powietrza a bedzie maly wyciek to na wysokosci nosa nic nie bedzie czuc, a na podlodze bedzie juz mieszanka wybuchowa.
Prawo zabrania instalowac urzadzenia na gaz PB w piwnicach i innych pomieszczeniach ponizej poziomu terenu, i tez w pomieszczeniach posiadajacych wpusty podlogowe gdyz taki gaz moze przejsc do kanalizacji (gdy wyparuje woda z syfonu wpustu), w tej kanalizacji moze nastapic wybuch (np od wrzuconego do kratki na ulicy nioedopalka)
: 05 kwie 2008, 20:46
autor: luxus
...witam serdecznie . pytanie do Pana Pawla. przepis zabrania montowania urzadzen na paliwa gazowa w garazu,ale prosze mi powiedziec,czy jesli garaz jest pod kuchnia to czy moge upartemu klientowi zamontowac inst.z rur b.s. skrecana na teflon z garazu do kuchni pietro wyzej?czy duze bedzie mial straty na niewykorzystanym gazie z uwagi na ciezar ? pozdrawiam
garaz
: 06 kwie 2008, 20:23
autor: Paweł_Małek
1. Odcinek w garazu musi byc spawany.
2. Bedzie nieco nizsze cisnienie - moze byc konieczna regulacja palnikow kuchenki.
: 06 kwie 2008, 20:42
autor: adamis
Butlę w garażu można postawić na podwyższeniu i już mamy krócej.Ja tak mam i działa bez problemów.Od butli do kuchenki jest ok.2m.
: 07 kwie 2008, 15:42
autor: luxus
dziex,wezme pod uwage obie sugestie i jak zwykle pewnie cos jeszcze wykombinuje

) dzieki koledzy ,pozdrawiam