Witam,
mamy w domu Co gazowe z piecem Saunier Duval. Pomijając ciągłe chlupotanie i przelewanie się wody w grzejnikach, do wariactwa doprowadza nas wycie jakie wydobywa albo z pieca albo ze zbiornika obok. W temacie grzewczym esteśmy zieloniutcy więc może ktoś tutaj pomoże? Piszczenie i wycie słychać w całym domu, bo odgłos leci po rurach. Grzejniki odpowietrzyliśmy, ciśnienie w piecu to 1,5 bara. Na krótką chwilę wycie ustaje kiedy odkręci się kran z ciepłą wodą. Wtedy chwilę jest cicho i znów wyje. Podobnie jest przy odkręcaniu grzejnika, kiedy otwieramy dopływ wody do grzejnika, żeby zaczął grzać, wtedy wycie narasta.
Co to może być? Był hydraulik i stwierdził, że to nie jest z pewnością kwestia instalacji wodnej. Gazownik też był, rozebrał piec, wyczyścił i też stwierdził, że nic nie widzi a piec wyje jak głupi.
: 31 sty 2008, 16:17
autor: adamis
Trzeba sprawdzić wszystkie grzejniki jak się nagrzewają,kiedy są zimne.Trzeba zatrzymać CO na 15 min, potem włączyć i sprawdzać na każdym grzejniku,gdzie najpierw pojawia się ciepło,na dole,czy u góry.
To tak na początek,a potem dołączą koledzy.
: 31 sty 2008, 16:18
autor: adamis
Trzeba sprawdzić wszystkie grzejniki jak się nagrzewają,kiedy są zimne.Trzeba zatrzymać CO na 15 min, potem włączyć i sprawdzać na każdym grzejniku,gdzie najpierw pojawia się ciepło,na dole,czy u góry.
To tak na początek,a potem dołączą koledzy.
A chlupotanie i przelewanie się wody to oczywiście powietrze w instalacji.Ono też może być przyczyną tego wycia.
: 31 sty 2008, 18:07
autor: K.mat
Adam!powietrze i wycie? A tak wogóle to trochę mało danych podają,co nie?Nowa instalka czy stara,Sami robili czy ktoś?Czy tylko wymiana kotła była czy coś..Jakie rurki? Jak tu się mamy kłócic skoro nie wiadomo o co

: 31 sty 2008, 20:02
autor: adamis
Adam!powietrze i wycie?
W zasadzie,to racja.Popłynąłem nieco.

Powietrze powoduje raczej szumy.
Wycie i gwizdy zdarzają się czasem w układzie spalinowym,ale chyba nie w takim kotle.
: 01 lut 2008, 12:53
autor: omyk
Instalacja ma z 6 lat, co roku była oczywiście sprawdzana. Pojęcia nie mam jak była robiona, bo dom kupiliśmy pod koniec ubiegłego roku. Piszczenie w piecu pojawiło się jakieś dwa tygodnie temu. A co do serwisantów to mamyteraz dylemat bo było ich dwóch i jeden twierdzi, że nawaliła pompa, drugi zaś, że wymiennik. I teraz na co tu wydać kasę?
: 02 lut 2008, 0:34
autor: K.mat
Słuchaj dokładnie!Serwisanci mają ten komfort,że mają pełen zasób części zamiennych i mogą wymieniać po kolei podzespoły aż do uzyskania oczekiwanego efektu.Uczciwy,wymieni tylko ten który spowodował poprawę.Leniwemu zapłacisz za kilka nie potrzebnie wymienionych.Leniwy uczciwy zostawi stare wymienione u Ciebie,a potem przychodzę ja i stwierdzam że to są całkiem dobre podzespoły i dostaje je za damkę,a potem sprzedaję po zwykłym oczyszczeniu z osadów kamienia kotłowego za połowę ceny

Kumasz?Powiedziałem że najpierw zajrzał bym do zaworu trójdrożnego!Jeżeli jest zintegrowany z baypasem,to też on może to czynić.Najtaniej i najlepiej będzie wypłukać instalację,a potem zadać środek czyszczący w/g instrukcji,a na koniec uzdatnić wodę inhibitorem stosownym do swojej instalacji!W 99% pewny jestem że to osady kamienia kotłowego powodują niedomykanie zaworów j/w i nie potrzebna będzie wymiana.24 lata obserwuję i naprawiam,więc mam troszkę doświadczenia.Zrobisz jak zechcesz byle taniej,znam to z autopsji.Zaraz ktoś chcąc udowodnić że jest wszechwiedzący,zada kolejną odpowiedź i będziesz mieć mętlik w głowie he he.A może się mylę?

Czyszcąc instalację nic nie stracisz.wręcz przeciwnie, szybko odzyskasz zainwestowaną kase poprzez oszczędności na gazie!Proste.Powodzenia!
: 03 lut 2008, 0:45
autor: K.mat
omyk
,czekamy wszyscy na postępy w rozwiązywaniu problemu

: 03 lut 2008, 14:34
autor: omyk
No i numer mamy bo fachowiec był, poświecił lampką do pieca i uciekł bo stwierdził, że nic nie widzi i nie wie z czego to może gwizdać

Jeszcze lepiej bo akurat jak przyszedł to piec przestał wyć i zaczynał tylko na chwilkę. Na chwilę obecną jest tak, że kiedy zakręcam kran zaczyna wyć przez kilka sekund i to w miarę znośnie a później przestaje

: 04 lut 2008, 20:16
autor: K.mat
No to jak mówiłem,zawór trójdrożny.Znajdź jakiś dobry środek czyszczący i zadaj go.No chyba że rozmontujesz piec i zdemontujesz wszystkie podzespoły które biorą udział w obiegu c.o. wyczyścisz osady kamienia kotłowego ręcznie w Kamix-e i jak się uda złożyć bez wymiany serwisowych uszczelek to będzie git

: 04 lut 2008, 22:54
autor: K.mat
Poszukałem i znalazłem.Nic nie tracisz poza lepszą sprawnością instalacji!A i wycie ustąpi.
http://www.britex.netidea.pl/index.php? ... 918f3f85be
: 10 lut 2008, 13:40
autor: K.mat
Omyk i jak się mają sprawy?Robisz coś czy czekasz na wiosnę

: 10 lut 2008, 14:35
autor: JBZ
Takie przypadki można rozwiązywać wyłącznie badając instalację na miejscu. Na forum można jedynie gdybać. Dużo do myślenia daje zależność gwizdania od poboru wody ciepłej.
W jakiej miejscowości mieszkasz nieszczęśniku?
Jerzy Zembrowski
: 10 lut 2008, 14:50
autor: K.mat
Dużo do myślenia daje zależność gwizdania od poboru wody ciepłej.
Pisałem o tym.Wystarczy znać budowę zaworu,mieć doświadczenie z podobnymi przypadkami.Coś nie ma kolega dziś humoru.

sum
: 10 lut 2008, 20:36
autor: mezik0
miałem podobny problem z wymiennikiem dwu płaszczowy Biawar instalacja stal chlupotało szumiało klijętka bardo narzekała jak się okazało filtr przy pompie był zabity wyczyściłem zmniejszyłem obroty pompy i poskutkowało odgłos był w całym domu