Strona 1 z 1
Podłączenie kuchenki gazowej
: 20 sty 2008, 13:17
autor: staszek44
Witam kolegów,i mam takie pytanie.Unas w blokach mamy butle gazowe,lokatorzy wymieniają kuchenki,stare na nowe,przy strych kuchenkach były rurki stlalowe,50cm.przy nowych kuchenkach już tych rurek brakuje,czy to jest zgodne z przepisami,jak nie to jakie przepisy to regulują.Dziękuje.
: 20 sty 2008, 21:52
autor: luxus
witam. nie za bardzo rozumiem o jakie rurki Ci chodzi? kuchenki maja jedno,lub dwa podejscia wystajacym gwintem zewnetrznym 1/2" z prawej lub lewej strony patrzac od tylu kuchenki..prawa... sa modele,ktore maja podejscie z rurki aluminiowej skierowane w dol i zakonczone bezsensownym laczeniem na uszczelke ... ale sporadycznie spotykane ... na szczescie...
Podłączenie kuchenki gazowej
: 21 sty 2008, 10:10
autor: staszek44
W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwieknia 2002r jest zapis

urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.Więc chodzi mi o tą stalową rurkę,do której podlącza się przewód z butli gazowej.Przy starych kuchenkach typu KG-7500 te rurki były.
: 21 sty 2008, 16:12
autor: luxus
montuj spokojnie te kuchenki gazowe bez tych rurek i nie wnikaj w paragrafy ,bo poginiesz<przynajmniej nie w tym przypadku> Sugeruje by zrobil to monter z uprawnieniami gazowymi i po podlaczeniu urzadzen podbije Ci gwarancje ... pozdrawiam