Strona 1 z 1

lokalizacja pieca w nowym domku jednorodzinnym

: 03 paź 2017, 21:46
autor: fenom
Dzień dobry,
mój developer zamierza zainstalować piec gazowy z zamkniętą komorą spalania w ubikacji, która jest zlokalizowana pod schodami (1,8 m x 1,0 m, wysokość od 2,5m do 1,8m). Pomieszczenie to nie spełnia wymogów kubatury 6,5 m3 i dlatego projektanci wymyślili ,że rozbiją tylną ścianę ubikacji i dołączą przestrzeń pod spocznikiem schodów (wysokość ok. 1,8m) - i tym samym uzupełnią brakującą kubaturę.
Mam jednak duże wątpliwości czy to rozwiązanie jest zgodne z przepisami gdyż tylko w małej części pomieszczenie
ma wysokość 2,2m lub więcej. Zdaniem projektanta wystarczy aby w najwyższym punkcie pomieszczenie spełniało ten wymóg.

Czy rzeczywiście pomieszczenie gdzie instalujemy piec musi mieć 2,2m wysokości tylko w najwyższym punkcie czy też
wymagana jest taka minimalna wysokość dla całego pomieszczenia?

My proponujemy przeniesienie pieca do wiatrołapu. Czy istnieją jakieś przepisy, które nie pozwalałyby na umiejscowienie pieca
z zamkniętą komorą spalania w wiatrołapie, który ma odpowiednią kubaturę, wysokość i wentylację?

Dziękuję za pomoc.
Bartosz Piasecki

Re: lokalizacja pieca w nowym domku jednorodzinnym

: 26 paź 2017, 12:19
autor: Rafał Cichocki
Witam,

Według wytycznych technicznych powierzchnia pomieszczenia w którym znajduje się kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania powinien mieć kubaturę 6,5 m3 oraz wysokość minimum 2,2m.
Ważne jest aby w pomieszczeniach, gdzie znajdują się kotły gazowe, należy stosować jedynie wentylację grawitacyjną.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers