Strona 1 z 1
Główna próba szczelności
: 29 maja 2013, 14:38
autor: Rocket
Jestem nowym użytkownikiem i witam wszystkich,
Problem jest następujący:
Wykonywałem główna próbę szczelności potrzebną do podłączenia gazu w mieszkaniu. Instalacja wewnątrz mieszkania została wykonana przez dewelopera lecz klient przez pół roku nie zamontował licznika i poprzednia próba straciła ważność Po pozytywnej próbie spisałem protokół, jak to zwykle bywa i przekazałem go klientowi, mój protokół został odrzucony przez Lubelską gazownię ze względu na brak uprawnień. Posiadam E + D oraz adnotację w uwagach "Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie badania szczelności" Klient otrzymał odpowiedz, że powinienem posiadać uprawnienia budowlane. Dodam, że klient otrzymał także kopię legalizacji manometru. Ktoś wie w czym problem?
Re: Główna próba szczelności
: 29 maja 2013, 21:14
autor: AdiK
Rocket pisze:Ktoś wie w czym problem?
Nie. Upr. D+E+potwierdzenie legalizacji urz. pomiarowego powinny być wystarczające, przynajmniej tak jest w moim rejonie.
Potraktowali Cię jakbyś był również kierownikiem budowy tej instalacji...
Re: Główna próba szczelności
: 29 maja 2013, 22:18
autor: Rocket
AdiK pisze:
Potraktowali Cię jakbyś był również kierownikiem budowy tej instalacji...
Dzwoniłem dziś do gazowni, powiedzieli, że każdy składany protokół powinien być "potwierdzony" przez osobę z uprawnieniami budowlanymi... Pytam więc, do czego są uprawnienia Dozorowe, to otrzymałem odpowiedz, że do do odbioru zamontowanej kuchenki gazowej

Re: Główna próba szczelności
: 31 maja 2013, 17:36
autor: Bolas
Kolejny absurd urzędniczy. Protokół może być też podbity przez kierownika budowy jeżeli taki był potrzebny przy budowie instalacji. Z samymi uprawnieniami E (z odpowiednimi adnotacjami) możesz wykonywać próbę szczelności i wystawiać z niej protokół. Ja mam tylko E i jeszcze ani razu mi tego nie odrzucili.
U mnie w gminie wodociągi chciały żebym miał uprawnienia do kładzenia kanalizacji jak spytałem pani inspektor jakie to uprawnienia i kto je wydaje powiedziała że nie wie ale najlepiej żeby były to uprawnienia budowlane. Spytałem czy mam robić studia żeby kłaść kanalizację u nich to odparła że zawsze mogę znaleźć kierownika który mi to podbije

Re: Główna próba szczelności
: 02 cze 2013, 10:39
autor: Rocket
Bolas pisze:Kolejny absurd urzędniczy. Protokół może być też podbity przez kierownika budowy jeżeli taki był potrzebny przy budowie instalacji.
Instalacja już była odbierana, klient jedynie stracił ważność poprzedniej próby, bo nie podpisał umowy z gazownią.
Bolas pisze: Z samymi uprawnieniami E (z odpowiednimi adnotacjami) możesz wykonywać próbę szczelności i wystawiać z niej protokół. Ja mam tylko E i jeszcze ani razu mi tego nie odrzucili.
W przyszłym tygodniu wybiorę się z książeczkami do gazowni, bo pierwszy raz taki przypadek mi się przytrafił.
Bolas pisze:U mnie w gminie wodociągi chciały żebym miał uprawnienia do kładzenia kanalizacji jak spytałem pani inspektor jakie to uprawnienia i kto je wydaje powiedziała że nie wie ale najlepiej żeby były to uprawnienia budowlane. Spytałem czy mam robić studia żeby kłaść kanalizację u nich to odparła że zawsze mogę znaleźć kierownika który mi to podbije

Pytanie tylko gdzie się w razie co odwołać?
Re: Główna próba szczelności
: 02 cze 2013, 20:59
autor: Bolas
Niech ci pokażą rozporządzenie które stanowi że do wystawienia protokołu z próby szczelności jest potrzebna osoba z uprawnieniami budowlanymi.
Re: Główna próba szczelności
: 11 cze 2013, 13:18
autor: Rocket
Wszystko się wyjaśniło, wizyta w gazowni i okazanie książeczek rozwiązały sprawę. Próby szczelności oczywiście mogę wykonywać. Nieporozumienie polegało na tym, że Panu z gazowni pomyliły się słowa "nowa instalacja" i "instalacja istniejąca", w nowej instalacji w protokole należy podać autora projektu i kierownika budowy i o to się rozbijało.
Re: Główna próba szczelności
: 12 cze 2013, 6:27
autor: Bolas
No widzisz. Cieszymy się razem z tobą.