Strona 1 z 1

Rura z gazem w kotłowni węglowej

: 13 sty 2013, 22:09
autor: Mario029
Witam,
W domu mam czynną kotłownię z piecem węglowym. Doprowadzona jest tam również rura z gazem. W pomieszczeniu nad kotłownią planuję urządzić kuchnię i chcę tam podciągnąć gaz. Rurę gazową musiałbym przeciągnąć przez całą kotłownię pod sufitem, również nad piecem węglowym (ok. 80 cm nad nim).

Czy poprowadzenie rury z gazem w kotłowni węglowej, i nad piecem jest dozwolone i praktykowane (jest tam w końcu otwarty ogień)? Jak maksymalnie zabezpieczyć takie rozwiązanie.

W kotłowni potrafi być ciepło (nawet 40 st.).
Jaki zawór go gazu zastosować aby nie zaszkodziła mu temperatura.

Pozdrawiam.

Re: Rura z gazem w kotłowni węglowej

: 14 sty 2013, 17:26
autor: Bolas
Nie ma przeszkód. Instalacja powinna być wykonana w miedzi twardej lutowanej na lut twardy lub stalowa spawana. Na pewno nie skręcana. Temperatura nic gazowi nie zrobi na pewno nie zapali się w rurze.
Zawór? Na co komu dodatkowy zawór w kotłowni. Im mniej połączeń gwintowanych tym mniej miejsc ewentualnego powstania nieszczelności oczywiście jest on niezbędny tuż przy odbiorniku gazu.
Jeżeli nadal się boisz zakup detektora gazu to wydatek 80-150zł