Strona 1 z 1
Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedziną!!
: 18 mar 2012, 0:02
autor: Mega 99
Witam
Ostatniego czasu wymieniłem stara instalacje Gazową w bloku mieszkalnym ze wspólnotą bez poinformowania Nikogo.Wymieniłem ja sam ze stalowych 1" na rurki miedziane 15 na lucie Twardym , nie posiadam uprawnien na lutowanie na twardo ani zadnych uprawnien Gazowych.Podłączyłem wszystko zamontowałem na metalowych kotwach puściłem gaz i zawołałem gościa ze Gazowni, po czym przyszedł sprawdził wystawił fakture na szczelnosc i Wszystko ok bez problemów, ale wczoraj zapukał innny gościu z Gazowni, rutynowa kontrola w całym Bloku. Pierwsze co zapytał kto mi robił instalacje ?odpowiedziałem ze taki pan, nie powiedziałem kto.Powiedzieli ze instalacja jest przerobiona bez od nich wiedzy i przyjdą mi zakręcić gaz.Będą jakieś konsekwencje z Tego ??????Jesli Wszystko Dobrze wykonałem. Chodz nie naruszyłem plomby bo poszedłem od licznika i jeszcze czy jest dobrze wykonane jeśli zrobiłem redukcje ze 1'' na 15 rurke zaraz za licznikiem? Czy to jakoś moze wpływać na szczelność i ciśnienie zgromadzone w tym połączeniu. Proszę o szybką odpowiedz.Pozdrawiam

[/b]
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 18 mar 2012, 0:11
autor: Mega 99
Co jeśli zakręce Zawór i ściągne instalacje i zawołam fachowca z uprawnieniami? Będzie to rozsądne posunięcie? jesli on mi to wykona na nowo? czy zostawic jesli dobrze zrobione?
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 18 mar 2012, 18:52
autor: Artur_S
Po pierwsze, chociaż to Pańskie mieszkanie, nie miał Pan prawa dokonywać przeróbki instalacji gazowej sam, nie mając do tego odpowiednich kwalifikacji, a i jak czytam wiedzy. Niedopuszczalne jest redukowanie średnicy rury za licznikiem do przekroju fi 15. O tym wie każdy, kto przy tym pracuje.
Jeśli chce Pan nadal korzystać w przyszłości z gazu, musi zatrudnić fachowca mającego odpowiednie kwalifikacje, który odtworzy instalację gazową zgodnie z istniejącym projektem. Jeśli nie posiada Pan projektu instalacji gazowej, ma ją z pewnością administrator budynku.
Radzę zrobić to jak najszybciej, zanim gazownia odłączy Panu gaz i wypowie umowę. Ponowne przyłączenie będzie Pana drogo kosztować.
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 18 mar 2012, 19:39
autor: Bolas
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 23 mar 2012, 19:18
autor: SGL
Mega 99 pisze:Co jeśli zakręce Zawór i ściągne instalacje i zawołam fachowca z uprawnieniami? Będzie to rozsądne posunięcie? jesli on mi to wykona na nowo? czy zostawic jesli dobrze zrobione?
Zakręcaj zawór i pokornie przyznaj się do wszystkiego w gazowni z pytaniem jak masz to LEGALNIE wykonać aby odebrali instalację.
Z każdego przeglądu technicznego są pisane protokoły - nie wciśniesz nikomu przysłowiowego "kitu" że instalacji miedzianej wykonanej jako samowolka nigdy w twoim mieszkaniu nie było (na 99% jest już sporządzony protokół).
Nie przejmuj się zakręceniem gazu przez gazownie - przejmuj się możliwością wysadzenia w powietrze całego budynku i kosztami jakie cie obciążą ... jeżeli przeżyjesz wybuch gazu.
ps. Głupota takich osobników jak Pan wręcz poraża...
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 23 mar 2012, 21:44
autor: Bolas
Tak to już z Polakami jest. Jesteśmy sprytnym narodem dużo potrafimy szkoda że myślenie w przyszłość i bezpieczeństwo już nam nie idzie w parze.
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 31 mar 2012, 21:20
autor: Mega 99
Zawołałem Fachowca polutował na nowo cała instalację.Wypisał protokół wykonania instalacji i jest ok :)ale zmniejszenie ze 28 na rurkę 15 za licznikiem nadal jest i fachowiec powiedział ze to nikomu nie szkodzi

i jest to ok.
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 31 mar 2012, 22:47
autor: Bolas
Który szanujący się fachowiec lutuje te same luty jeszcze raz? Bo nie wierze że wykonał instalację od nowa. A jak wyglądała próba ciśnienia? Nadal nie masz projektu i zgody na wymianę rur więc kolejny fachura i uprawnienia nic nie zmienią.
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 01 kwie 2012, 20:47
autor: Mega 99
Cynę papierem zeszlifował, później polutował jeszcze raz, łuki nie nadawały się do kolejnego zlutowania więc wymienił na nowe.Protokół wystawił i sądzę ze jak przyjdzie Gazownia to będzie wszystko Dobrze ponieważ zrobił to Fachowiec który jest w gazowni zatrudniony na takie właśnie kontrole, poza tym ma papiery na sprawdzanie szczelności gazu. Po lutowaniu posprawdzał urządzeniem i było ok żadnych rozczelnień.
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 01 kwie 2012, 21:06
autor: Bolas
CYNĘ?????!!!!!!
Daj skan papieru który ci wystawił postaramy się żeby dożywotnio stracił uprawnienia!!!!
Próba szczelności instalacji gazowej - czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego,odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, armatury, połączeń oraz urządzeń.
Więc ja się pytam jak to zrobił? Wiem przejechał detektorem po kształtkach ale to nie była próba szczelności.
Magicy nie fachowcy. Nadal nie masz zrobionej instalacji tak jak należy ale pewnie kolega poklepie kolegę i temat się wyciszy.
Re: Samodzielna zmiana instalacji Gazowej ze Stali na miedzi
: 13 kwie 2012, 8:05
autor: SGL
Mega 99 - będziesz sławny... za jakis czas obejrzymy twoje mieszkanie w wiadomościach TV i poczytamy w gazetach na pierwszej stronie.
Czeka cię to:
http://www.google.com/search?client=ope ... el=suggest