Strona 1 z 1

PROBLEM - RÓŻNICE MIĘDZY PROJEKTEM INSTAL. WEWN. i ZEWN.

: 31 lip 2011, 12:29
autor: Pi-ter
Witam!

Jestem właśnie na etapie wykonywania wszelkiego rodzaju instalacji i właśnie zauważyłem problem w projektach instalacji gazowej.

Projekt instalacji zewnętrznej zakłada lokalizację skrzynki gazowej w innym miejscu niż została ona zlokalizowana w projekcie instalacji wewnętrznej (a podobno instalacja wewnętrzna zaczyna się już od skrzynki). Wg projektu instal. zewn. skrzynka zlokalizowana jest na jednej ze ścian budynku, a wg. projektu instal. wewn. na ścianie budynku-kotłowni. Między skrzynką a ścianą kotłowni jest około 10 m różnicy.

Jestem ciekaw czy w takiej sytuacji trzeba od nowa wykonywać cały projekt instalacji wewnętrznej czy wystarczy przygotować jakiś suplement wprowadzający odpowiednie zmiany??

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Re: PROBLEM - RÓŻNICE MIĘDZY PROJEKTEM INSTAL. WEWN. i ZEWN.

: 06 sie 2011, 2:01
autor: Bolas
Czy to jest skrzynka gazowa na zawór czy licznikowa. W moim regionie Rybnik gazownia wymaga by licznik był w granicy posesji tak by inkasent/serwis miał cały czas dostęp do licznika. Reszta to instalacja wewnętrzna za którą odpowiada odbiorca. Tą drugą instalację czyli to co jest za licznikiem można lekko naginać ale w twoim wypadku skontaktowałbym się z osobą która robiła projekt bo się minęła i kierownikiem budowy bo to on podpisuje że instalacja została wykonana wg projektu w którym jest błąd.