miedziane rury zalane betonem?
: 04 sie 2006, 15:07
autor: majchrzak1
Co zrobic jesli miedziane rury ktore trancportuja gas zostaly zalane betonem?
Czy miedz koroduje szybko? Slyszalem, ze powinny byc jakos izolowane przed korozja.
Czy jest powod do zmartwienia jesli juz te rury zostaly zalane betonem - czy powinno sie go skluc az do rur i izolowac je? (robota bardzo ciezka ale jesli trzeba to..).
Czy mozna te rury tak zostawic (mowa o odcinku 3.5m).Rury przed zalaniem byly w doskonalym stanie) wszelkie laczenia zostaly odizolowane tasma izolacyjna, ale sama rura nie.
Dziekuje za rady.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi!!
: 10 sie 2006, 12:14
autor: majchrzak1
Dzieki za tak liczne podpowiedzi na tak nurtujacy mnie temat. Prawde mowiac to juz przestalem sie martwic, bo i tak 3m jest juz zalane betonem. Ale zeby jeszcze dodac troche - to niektorzy z was to egoisci - 19 odslon i nikt na tym forum nie odpisal chcby, ze nie wie albo co kolwiek. Nie ma co, wspaniale forum, ktore odwiedzilem po raz ostatni.
Pozdrawiam wszystkich serdecznych - Michal
: 21 mar 2007, 21:02
autor: skrol
Sam beton nie reaguje z miedzią... reaguje zawarte w nim wapno.
Zastanawiam sie co za id... zalał rurę gazową w betonie i co za id.... to odebrał.
Pozdrwiam
: 29 mar 2007, 9:27
autor: czajnik
Rozumiem, że do początku tego 3,5-metrowego odcinka oraz od jego końca, te rury idą po wierzchu ścian. Jeżeli tak, to należy po prostu odciąć zalany odcinek i zostawić go tam na wieki wieków amen, końcówki zaślepić i zatynkować, a przerwaną instalację połączyć za pomocą nowego przewodu, prowadzonego już po ścianie.
Trzeba chyba być szaleńcem, żeby odkuwać rurę miedzianą z betonu. W jakim celu niby? Żeby odzyskać tę miedź i zanieść do skupu złomu?
Re: miedziane rury zalane betonem?
: 04 lis 2011, 9:45
autor: copper
Przy wykonywaniu instalacji z miedzi należy pamiętać o tym, że nie wolno jej zatapiać bezpośrednio w betonie, gdyż powoduje on korozję wżerową miedzi. Należy w tym przypadku stosować rury w osłonach wykonanych z tworzywa sztuecznego, które dodatkowo chronią przed mechanicznymi uszkodzeniami.
Re: miedziane rury zalane betonem?
: 05 lis 2011, 20:33
autor: Bolas
Zakrycie w taki sposób rur gazowych jest sprzeczne z przepisami. Kto ci to wykonał i jak poprzednik napisał kto to odebrał??
Re: miedziane rury zalane betonem?
: 23 lis 2011, 11:39
autor: Killatha
też się zastanawiam
przy przelocie rur przez ściany, stropy (obojętnie jakich instalacji) należy wykonać tuleję, najlepiej z rury o "rozmiar" większej
Re: miedziane rury zalane betonem?
: 28 lis 2011, 13:34
autor: copper
W tym przypadku najlepiej zabezpieczać rury z miedzi w warstwie ochronnej np. tworzywa sztucznego.
Re: miedziane rury zalane betonem?
: 01 gru 2011, 13:43
autor: zygner
Te zalane rury to poważny problem Wg przepisów rury miedziane moga być zabudowane lekką zabudową z wentylacją ( tak w skrucie) , Proponuje dla bezpieczeństwa polozyc nową instalacje ( w tym przypadku jest to jedyne wyjście) . Jak byś sie zdecydował slużę radami nr gg 11180916
Re: miedziane rury zalane betonem?
: 11 gru 2011, 7:40
autor: eco_wujo
Zgodnie z § 165 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Nie ma możliwości stosowania żadnych zasłon, osłon itp. rura musi być na wierzchu. Osłony czy też wypełnianie bruzd tyczy się tylko rur stalowych. Instalacja nadaje się tylko do przebudowy nie ma bowiem możliwości nadzoru nad jej szczelnością.
Re: miedziane rury zalane betonem?
: 11 gru 2011, 21:19
autor: SGL
Podstawowe pytanie brzmi - kto wpadł na pomysł zrobienia instalacji gazowej rurkami miedzianymi?