Strona 1 z 1

Jaką rurę dobrać do pieca gazowego ogrzewacza wody typu Junk

: 20 gru 2010, 21:17
autor: realbud
Jaką rurę dobrać do pieca gazowego ogrzewacza wody typu Junkers,Vailant itd. ?

Byli u mnie fachowcy i zamontowali piec gazowy tzw. Junkers z tych nowych modeli.
Jako rurę odprowadzającą spaliny zamontowali takie coś jak na obrazku poniżej czyli giętka,cienkościenna,aluminiowa,raczej chyba służąca do wentylacji.

Odwalili fuszerę czy może taka rura być rurą odprowadzającą spaliny do komina ?

Obrazek

Re: Jaką rurę dobrać do pieca gazowego ogrzewacza wody typu

: 21 gru 2010, 18:38
autor: Paweł_Małek
Powinna byc rura z stali kwasoodpornej. Sa takie rury, wygladaja podobnie do tych aluminiowych, tylko niesa rozciagliwe (sa sprzedawane w odcinkach po 1.5m, nie sa scisniete), powierzchnia rury z nierdzewki jest blyszczaca (aluminiowa jest matowa) i sama rura jest duzo sztywniejsza (trudniej sie wygina).

Rura aluminiowa po jakims czasie bedzie szczelna jak durszlak - gdyz od srodka bedzie korodowac (utworza sie takie biale plamy - w miejscach osadzenia sie popiolu z spalonych czesci kurzu, popiol tgen jest alkaliczny i to powoduje korozje aluminium).

Kominiarze na te aluminiowe rury do spalin "krzywo patrza", moga nawet nakazac wylaczenie urzadzenia z ruchu.

Re: Jaką rurę dobrać do pieca gazowego ogrzewacza wody typu

: 07 wrz 2023, 16:24
autor: komarrek
Paweł_Małek pisze:Powinna byc rura z stali kwasoodpornej. Sa takie rury, wygladaja podobnie do tych aluminiowych, tylko niesa rozciagliwe (sa sprzedawane w odcinkach po 1.5m, nie sa scisniete), powierzchnia rury z nierdzewki jest blyszczaca (aluminiowa jest matowa) i sama rura jest duzo sztywniejsza (trudniej sie wygina).

Rura aluminiowa po jakims czasie bedzie szczelna jak durszlak - gdyz od srodka bedzie korodowac (utworza sie takie biale plamy - w miejscach osadzenia sie popiolu z spalonych czesci kurzu, popiol tgen jest alkaliczny i to powoduje korozje aluminium).

Kominiarze na te aluminiowe rury do spalin "krzywo patrza", moga nawet nakazac wylaczenie urzadzenia z ruchu.
Niedawno był u mnie w mieszkaniu kominiarz z kontrolą. Potem dowiedziałem się że według niego przy moim podgrzewaczu wody "rura łącząca urządzenie gazowe z przewodem spalinowym jest wykonana z niewłaściwego materiału"

A mam rurę taką jak na zdjęciu
https://allegrolokalnie.pl/oferta/rura- ... m-stalflex

Moje pytanie czy ta rura jest rzeczywiście niewłaściwa?
Może się mylę ale zaczynam myśleć że kominiarz pomylił ją z aluminiową bo nie miała naklejki.

A jeśli te rury są złe to prosiłbym o linka do tych odpowiednich. Najlepiej elastycznych bo sztywne to nie wiem czy dam radę założyć w mieszkaniu.