Strona 1 z 1
Problem z Zetka doprowadzona do pieca
: 13 gru 2009, 16:54
autor: bellon
Wlasnie doprowadzilem zetke do pieca by mial swierze powietrze do spalania. Pomieszczenia mam tak rozmieszczone w piwnicy ze rura z zewnatrz biegnie przez pralnie. Niestaty przy spadajacych temperaturach zaczela mi sie para na niej skraplac . Co mozna zrobic by wyelyminowac ten efekt skraplania.
Prosze o odpowiedz.
Re: Problem z Zetka doprowadzona do pieca
: 14 gru 2009, 16:15
autor: Zibi1000
Należy zaizolować.
Najlepiej wełną mineralną z folią aluminiową
np. ALU-PIPE SECTION with deal off z powloka ze zbrojonej folii aluminiowej i samoprzylepna zakładka.
Powodzenia
Re: Problem z Zetka doprowadzona do pieca
: 18 gru 2009, 22:56
autor: samouk
A co ci przeszkadza, że na tej rurze skrapla się woda? Świadczy to o tym, że rura się ogrzewa a wraz z nią transportowane powietrze. Jeśli zaizolujesz tę rurę, to do pieca będzie dostarczane powietrze zimne (mniejsza sprawność pieca).
Re: Problem z Zetka doprowadzona do pieca
: 20 gru 2009, 13:30
autor: bellon
juz zaizolowalem jest ok. A powietrze dochodzi w narozniku pomieszczenia gdzie nie ma pieca. Zimne powietrze miesza sie z ciplym w pomieszczeniu i dopiero potem zasysane przez piec. Mysle ze jest ok.