Projektant instalacji gazowej w małym domku wymyślił sobie, że na ścianie zewnętrznej musi być taki zawór 1". Będzie tam tylko kuchenka gazowa.
Czy nie przesadził?
Najgorsze jest to, że wcale nie zaznaczył jaki to ma być konkretnie zawór, zwalając to na gazownię. Ta z kolei twierdzi, że taki, jak na projekcie. Błędne koło.
Czy oni przeginają, czy to jakieś nowe wymogi unijnych urzędasów?
Jak dotąd nigdzie takie zawory nie były wymagane.
:shock: :(

Re: Gazowe zawory elektromagnetyczne

: 17 lis 2009, 15:42
autor: Jarek22
adamis pisze:Projektant instalacji gazowej w małym domku wymyślił sobie, że na ścianie zewnętrznej musi być taki zawór 1". Będzie tam tylko kuchenka gazowa.
Czy nie przesadził?
Najgorsze jest to, że wcale nie zaznaczył jaki to ma być konkretnie zawór, zwalając to na gazownię. Ta z kolei twierdzi, że taki, jak na projekcie. Błędne koło.
Czy oni przeginają, czy to jakieś nowe wymogi unijnych urzędasów?
Jak dotąd nigdzie takie zawory nie były wymagane.
:shock: :(

Powiem szczerze ,że w domu jednorodzinnym z taką instalacją się nie spotkałem ale...
Wracając do rzeczy ten zawór to tzw. MAG zawór klapowy montowany na obok gazomierza w oddzielnej szafce gazowej ,do tego dochodzi detektor,moduł sterujący i sygnalizator optyczno akustyczny-najlepiej z gazex`a albo ferpol`u.

ps. Nie ma wygogu montowania mag/magów w domach jednorodzinnych tylko w budynkach użyteczności publicznej...szczerze ja bym nie montował tego bo koszt to ok 3200netto .

pzdr.

Re: Gazowe zawory elektromagnetyczne

: 06 sty 2010, 9:22
autor: czajnik
adamis pisze:Projektant instalacji gazowej w małym domku wymyślił sobie... . Czy nie przesadził?
Przesadził. Tak to już jest z projektantami. No, chyba że takie było życzenie inwestora, albo też projektant przekonał inwestora, że dla bezpieczeństwa dobrze coś takiego mieć. Jesteś inwestorem, czy wykonawcą? Jeśli to drugie, to zapytaj pierwszego, czy on tego chciał.
adamis pisze:Jak dotąd nigdzie takie zawory nie były wymagane.
Takie zawory są wymagane tylko w określonych sytuacjach, o których mowa w par. 158 rozp. Dz.U. 2002/75 poz. 690. W ustępie 1 jest napisane, gdzie takie zawory mogą być stosowane, w ustępie 4 - gdzie nie mogą, natomiast w ustępie 5 - gdzie muszą być instalowane. Nic się w tej materii nie zmieniło od dłuższego czasu, jak również nie ma żadnych unijnych wymagań w temacie.

Pozdrawiam.

Re: Gazowe zawory elektromagnetyczne

: 06 sty 2010, 23:04
autor: adamis
Po bardzo delikatnych negocjacjach (żeby czasem projektant nie poczuł się urażony, że podważa się jego kompetencje) projektant wycofał się z tego pomysłu a gazownia łaskawie wyraziła zgodę na odbiór instalacji.
Jestem wykonawcą a inwestor nawet nie wiedział o istnieniu takich elektrozaworów. To była wyłącznie radosna twórczość projektanta.
Najważniejsze, że się udało i instalacja jest po odbiorze.