Rura koncentryczna, a okna
: 25 sie 2009, 7:47
autor: pupkin1
Chciałbym wyprowadzić przez ścianę w kotłowni rurę koncentryczną od kotła gazowego kondensacyjnego. Jakie są wymagane minimalne odległości od okien abym mógł to zrobić? Ja na tej ścianie nie mam okien, powyżej jest umieszczone okno dachowe około 1 metra w bok od planowanej rury, a w lini prostej około 7,5 metra jest okno w budynku sąsiada.
Pozdrawiam Piotr
: 26 sie 2009, 10:13
autor: Zibi1000
indywidualne koncentryczne przewody po-wietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach miesz-kalnych;
wyloty przewodów, o których mowa w pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu;
odległość między wylotami przewodów po-winna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
Reszta tu;
//www.junkers-serwis24.pl/prawo_pdf/podstawy_kotlowni.doc
: 26 sie 2009, 11:24
autor: pupkin1
Dziękuję za odpowiedź. Więc spokojnie moge tak zrobić jak planowałem.
Pozdrawiam Piotr
: 26 sie 2009, 22:10
autor: adamis
Dodam tylko, że już nie musi być min. 2,5m od gruntu. Może być 0,5m.