Strona 1 z 1
Powietrze do pieca gazowego
: 18 maja 2009, 12:02
autor: bellon
Moj piec gazowy znajduje sie w piwnicy w pomieszczeniu skad biegnie komin na dach. Przy sprawdzaniu pieca gosciu mi powiedzial ze wystarczy troche drzwi podciac by ciagnal powietrze z domu. Rozsadne byloby pociagnac powietrze z zewnatrz. Mam jeszcze jedna mozliwosc. Wzdluz komina biegna 2 puste rurki na poddasze tam sie koncza- zatkane sa welna. Srednica 4cm - prawdopodobnie przewidziane na solary. Czy wystarczylyby mi one do napowietrzenia pieca? Czy lepiej dziure robic w scianie i poprowadzic rure z zewnatrz?
Dom 157m2 + 65m2 piwnicy. Poddasze ocieplone stropowo, mizerne plastikowe okienko kominowe na dachu.
: 18 maja 2009, 19:12
autor: luxus
witam. nie wiem,jak to dokladnie wyglada,ale raczej nalezalo by zrobic tzw. "zetke" do nawiewu,poniwaz takie pionowe rurki raczej beda dzialac jako wentylacja niz nawiew do tego kotla. . z tego co widze kubatura piwnicy jest znaczna jelsli te 65 m2 to wlasnie to pomieszczenie z kotlem. moze rzeczywiscie wystarczy zamontowac kratke w drzwiach,lub jakies tuleje w zaleznosci jakiej klasy sa te drzwi.
: 19 maja 2009, 0:28
autor: astim
te rurko to prawdopodobnie przewody do naczynia wzboirczego otwartego, na pewno nie wystarczą do dostarczania powietrza do spalania gazu. (1m3 gazu=10m3 powietrza do spalania)
jeśli to jest piec z otwartą komorą, to nie kombinuj tylko wywierć dziury w drzwiach. bedzie najtaniej i najrozsądniej
: 19 maja 2009, 14:03
autor: bellon
sa 4 pomieszczenia w srodku jest pomieszczenie z kotlem malutkie 2x2m okolo moze troche wiecej. Jakbym mial zainstalowac zetke musialbym robic dziure w scianie zewnetrznej.
Re: Powietrze do pieca gazowego
: 01 sty 2010, 13:32
autor: rafall
witam nie baw sie w nic innego tylko zetka i po temacie od strony praktycznej
i przepisów
Re: Powietrze do pieca gazowego
: 04 sty 2010, 1:26
autor: bellon
Pytanie jak wielka powinna byc rura czy wystarczy 6cm na 11cm?