wentylacja gazowa
: 21 wrz 2005, 22:55
autor: Jahuu
Jestem posiadaczem samochodu z inst. gazową. Auto parkuję w garażu z kanałem. Czy w kanale musi być specjalny system wentylacyjny? Czy sa dostępne w sprzedarzy wyciągi kominowe przeznaczone do kontaktu z gazami wybuchowymi?
wyciągi pw
: 27 wrz 2005, 9:15
autor: maxair
Witam,
Posiadamy w sprzedaży różnego rodzaju wentylatory przeciwwybuchowe - zarówno do montażu dachowego (np. na kominie) jak też ściennego:
Maxair
Jeśli zachodzi taka potrzeba, służymy radą w doborze optymalnego modelu.
Co do konieczności posiadania przeciwwybuchowej wentylacji wywiewnej to nie jestem pewien, czy jest ona konieczna.
Prosze się zastanowić nad alternatywą - wentylatorem nawiewnym (standardowym), który bedzie przedmuchiwał kanał.
Z pozdrowieniami.
: 29 mar 2007, 9:59
autor: czajnik
Wszystko zależy od tego, jaki to jest garaż. Zajrzyj do par. 108 rozporządzenia 75/2002, poz. 690.
Wentylator nawiewny do przedmuchiwania kanału to absurd. Jeżeli chcesz się zabezpieczyć, to należy zastosować zwykły wentylator kanałowy lub dachowy i wentylację wywiewną.
Najważniejszą jednak sprawą jest sterowanie taką wentylacją. Należy to wykonać za pomocą czujnika propanu-butanu, który będzie zamontowany przy posadzce kanału (lpg będzie się gromadzić właśnie tam, bo jest cięższy od powietrza).
"Jeśli zachodzi taka potrzeba, służymy radą w doborze optymalnego modelu.". Serdeczne dzięki, maxair. Chyba radą, jak się szybko wyprawić na drugą stronę.