Strona 1 z 1

Instalacja gazowa na miękkim lucie - może być?

: 21 paź 2008, 11:46
autor: xadox
Witam!
Miałem ostatnio w domu remont m.in. była zmieniana instalacja gazowa i CO.
Wszystkie rurki z gazem ładnie pochowane w podwieszanym suficie, ale co się
okazuje:
gazownik rurki miedziane łączył na miękkim lucie i do mocowania rurek do
ściany używał tego typu uchwytów
photos04.allegro.p...66/20/424662071
Pytanie:
czy tak może to zostać czy raczej wypadałoby zastosować twardy lut? Jeśli
instalacja pozostanie w takim stanie w jakim jest to jakie niesie to z sobą
niebezpieczeństwo (jeśli w ogóle)?

Aha, czy przy ewentualnej zmianie na twardy lut można raz jeszcze wykorzystać
te rurki, które były już użyte przy miękkim lucie, czy raczej trzeba kupić
nowe (złączki pewnie na 100% muszą być nowe?)?

Z góry dziękuję za pomoc

: 21 paź 2008, 20:49
autor: adamis
Trzeba to zdecydowanie zmienić na twardy lut!!!To jakiś amator kompletnie nie świadomy zagrożenia jakie stworzył.W przypadku pożaru rury się rozlutują,uchwyty roztopią się,a dalej to sam wiesz,co będzie.
Nie wiem jakie dał gościu uchwyty,bo strona się nie otwiera,ale jeśli plastykowe,to też trzeba zmienić na metalowe.
Rury oczywiście można wykorzystać,ale pocynowane końcówki już nie.

: 21 paź 2008, 22:20
autor: xadox
ok, w razie pożaru się rozleci, ale czy miękki lut w przeciwieństwie do twardego jest jakoś bardziej podatny na uszkodzenia mechaniczne jak, np lekkie ruchy instalacji podczas tąpnięć górniczych?
A może twardy lut jest równie słaby na tego typu ruchy? Czy raczej jest w pewnym sensie plastyczny?

: 22 paź 2008, 21:19
autor: adamis
Każdy lut jest odporny na takie ruchy.Miedź się raczej zegnie,ale nie urwie.Z tym,że lutowanie twarde znacznie uplastycznia miedź w okolicy lutu.To skutek przegrzania.

: 23 paź 2008, 19:27
autor: tobi
MASAKRA!!! - natychmiast skontaktuj się z tym wykonawcą (możesz go nawet podać do sądu). Swoją drogą jestem ciekawy czy wykonał próbę szczelności instalacji??

Czy przedstawił uprawnienia?

Może napisz jak się ten człowiek nazywa, lub jaką firme reprezentuje i skąd, to nikomu już nie zaszkodzi...

Pozdrawiam

: 25 paź 2008, 15:48
autor: cezarr1
adamis ma absolutną racje , koniecznie lutujemy gaz na twardo instalacja do przeróbki
Amator nie jest wskazany do wykonywania instalacji . ( zwłaszcza gazowych )