Instalacja gazowa w kuchni

: 29 wrz 2008, 8:38
autor: Siorman
Witam.
Właśnie ukończyłem remont kuchni połączony z przeróbką instalacji wodno-kanalizacyjnej (przesunięcie zlewozmywaka i wszystkich połączonych z nim rur) oraz przeróbką instalacji gazowej (przesunięcie kuchenki gazowej na inną ścianę do jednego ciągu ze zlewozmywakiem). Prace wykonywał fachowiec który zapewniał że ustawienia które sobie zaprojektowałem są prawidłowe i tak to właśnie zostało wykonane. Akurat pech chciał że po kilku dniach przyszedł kolejny fachowiec ze spółdzielni i sprowadził mnie na ziemię twierdząc że cała ta przeróbka jest zła. Twierdził że wykonane ustawienia są nie do przyjęcia. Zarzucił mnie słowotokiem o odległościach i wymaganiach i nie chciał wypisać pozytywnego protokołu.
W związku z powyższym, chciałbym poprosić o skierowanie mnie do odpowiednich przepisów, lub wytycznych związanych z tym tematem. Nie potrafię ich sam znaleść w internecie.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Janusz

: 29 wrz 2008, 8:43
autor: czajnik
Może odwróćmy zagadnienie: napisz, co konkretnie zarzucił ci Pan Fachowiec ze spółdzielni. Jakie konkretnie odległości i wymagania miał na myśli?

Pozdrawiam,

: 30 wrz 2008, 11:41
autor: luxus
jesli masz zachowana odlcjeglosc 0.5m od okna to praktycznie do niczego innego nie powiniene sie przyczepic bo rozumiem ze wentylacji nie zatkales ? .ale tak jak napisal kolega czajnik,napisz prosze co dokladnie zarzucil Ci "fachowiec" ze spoldzielni.pozdrawiam

: 30 wrz 2008, 12:01
autor: Siorman
Serdecznie dziękuję za zainteresowanie.
A oto problemy.
Czy kuchenka gazowa może stać w rogu kuchni ?. Jest to znacznie ponad 0,5 m od okna. Na tej samej ścianie, na której chcę postawić kuchenkę jest zawieszony licznik gazowy. Kuchenkę chcę postawić w narożniku kuchni. Szerokość kuchenki to standartowe 50 cm. Jej wysokość to standartowe około 85 cm.Licznik zaś wisi w odległości około 73cm od narożnika, na wysokości około 200cm. "Fachowiec" mówił coś że kuchenka nie może być tak blisko pod licznikiem. Że musi być zachowany 1 metr odległości w rzucie poziomym. To właśnie chciałem sprawdzić w jakiś przepisach.

: 30 wrz 2008, 12:55
autor: czajnik
No, to wiele wyjaśnia. Musisz przeczytać par. 167, podpunkt od 1) do 4) rozporządzenia MI Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690.

Nie można instalować gazomierzy:

1) w pom. mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chem itp)

2) ... - nie istotne dla Ciebie

3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska

4) w odl. mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodu.

Z wyjątkiem podpunktu 2) złamałeś wszystkie zakazy. A może podpunkt 2) również, tylko o tym nie napisałeś?

Podsumowując, kuchenka jest o.k., ale montaż w kącie spowodował, że teraz gazomierz jest nieprawidłowo. Trzeba zatem uciekać z kuchenką w inne miejsce, albo przemontować gazomierz do przedpokoju, lub wywalić na klatkę schodową (oczywiście w porozumieniu z ZG i po spełnieniu wszelkich wymaganych formalności).

Pozdr.