Brak ciągu wentylacji

: 27 lis 2024, 4:33
autor: kaczixo
Witam, przychodzę tutaj z takim problemem:
Ostatnio w moim budynku robiono wentylację mechaniczną wywiewną z powodu przyłączenia gazu do budynku (ocieplona kamienica).
Wentylacja nie ciągnie, wentylator na dachu działa.
W oknach nie mam nawiewników, ale nawet w momencie otwarcia okna ciągu nadal nie było.
Jedna kratka w kuchni, dwie w łazience z czego jedna zaślepiona (kominowa), przez zalecenie montażysty aby zapobiec przeciągowi.
Gdzie szukać problemu?
Zależy mi na tym ponieważ po nocy na oknach zbiera się sporo wody.

Re: Brak ciągu wentylacji

: 02 gru 2024, 6:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wentylacja to nawiew 30m3/h na każdą osobę do pokoju. A powietrze usuwane jest przez łazienki. Brakuje w/w nawiewu, więc i wentylacja jest nieskuteczna.
Warto pomyśleć też o rachunkach i nie usuwać ciepłego powietrza, robiąc odzysk ciepła.
To proste i niedrogie.

Re: Brak ciągu wentylacji

: 23 gru 2024, 6:12
autor: LukaszHVAC
Kilka możliwych przyczyn:

Pierwszym podejrzanym jest możliwe zatkanie lub znaczne zawężenie przewodów wentylacyjnych. Mogło dojść do zabrudzenia kanałów, zapadnięcia się elementów instalacji czy nieprawidłowego podłączenia przewodów.

Prócz tego może być zbyt mała liczba kratek wentylacyjnych, nieprawidłowo dobrane przekroje przewodów czy brak odpowiedniego wyrównania ciśnienia w pomieszczeniach

Brak nawiewników w oknach jest też istotnym problemem. Bez swobodnego dopływu powietrza z zewnątrz wentylacja mechaniczna nie może efektywnie działać
Następuje zakłócenie cyrkulacji powietrza i może dochodzić do podciśnienia w mieszkaniu.

Skropliny na oknach wskazują na problemy z wilgotnością i wentylacją, co może prowadzić do rozwoju pleśni i zagrzybienia.

Na pewno wezwij specjalistę do sprawdzenia całej instalacji, skonsultuj się też z projektantem wentylacji. Posłuchaj się eksperta i zastosuj do jego poleceń i wskazówek; będzie wiedział najlepiej i będzie on-site, więc więcej Ci powie.