Strona 1 z 1
Umiejscowienie anenostatów
: 24 lis 2024, 17:54
autor: Sylwek1991
Witam czy takie umiejscowienie anemostatów będzie prawidłowe?
Re: Umiejscowienie anenostatów
: 25 lis 2024, 17:13
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Tak zrobiona instalacja nie będzie skuteczna, Nie zapewni nawet niskiej jakości powietrza w pokojach. Jest za dużo anemostatów i za długie kanały.
By do Pana sypialni trafiło minimum 2x30m3/h centrala nocą musiałby pracować na wietrzeniu 360m3/h, To bardzo drogo i głośno.
Poza tym kanały są za długie a więc i opory instalacji będą duże.
Jakiś oszołom zrobił Panu "projekt" pod zestaw z allegro.
Re: Umiejscowienie anenostatów
: 25 lis 2024, 21:54
autor: Sylwek1991
Czyli idąc Pana tokiem myślenia to jedyne rozwiązanie to umiejscowić rekuperator na poddaszu w centrum domu?
Re: Umiejscowienie anenostatów
: 26 lis 2024, 4:23
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Sylwek1991 pisze:Czyli idąc Pana tokiem myślenia to jedyne rozwiązanie to umiejscowić rekuperator na poddaszu w centrum domu?
Instalacji nie robi się na poddaszu. Kanały mają być krótkie na ile to możliwe ale nie muszą być równe. Anemostaty naprzeciwko okien i NAWIEW KIEROWANY.
Pan policzy dodając wydatek na poszczególnych anemostatach, na ilu mysi pracować centrala , by do Pana sypialni trafiło 60m3/h.
To co Pan ma to nie wentylacja w próba oszukania Pana.
Re: Umiejscowienie anenostatów
: 28 lis 2024, 14:22
autor: szari
Dobrze radzę nie słuchać tego oszołoma ma bana na innych forach właśnie za oszustwa.