Rekuperator Vent HC4 Comfort

: 08 maja 2023, 21:11
autor: Jackobiel
Czy spotkał się ktoś z problemem zbyt niskiej temperatury nawiewu powietrza? Temp. Na czerpni +15° , temp wywiewu -+21° a temp. Nawiewu -10° !!, Oczywiście załącza się alarm i rekuperator się wyłącza. Co może być przyczyną, jedyna logiczna odpowiedź która mi przychodzi do głowy to awaria czytnika temperatury nawiewu.

Re: Rekuperator Vent HC4 Comfort

: 10 maja 2023, 18:09
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Coś jest nie tak. Ogólnie odzysk wilgoci stosuje się do źle wykonanych instalacji, bo poprawnie wykonana instalacja nie przesusza powietrza. Wentylacja ma odprowadzać tylko nadmiar wody, a nie ją odzyskiwać.