Wentylacja aneksu kuchennego z kratką wentylacyjną czy bez?

: 12 sty 2023, 17:54
autor: sygi89
Witam serdecznie

Za zgodą spółdzielni przeniosłem kuchnię do salonu (blok z wielkiej płyty).
Wszystko było fajnie do czasu przeglądu kominiarskiego kiedy wytknięto mi brak wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu aneku kuchennego. W oknach posiadam nawiewniki wrębowe jak i kratkę wtłaczającą powietrze do pomieszczenia (junkers gazowy w łazience). Salon posiadam otwarty bez drzwi na korytarz dzięki czemu mam swobodny przepływ powietrza do łazienki. Również posiadam kanał wentylacyjny w łazience (osobny od sąsiadów). Posiadam pochłaniacz z filtrem węglowym (okap) z cyrkulacją powietrza na pomieszczenie i płytę elektyczną.
Jeden z kominiarzy (z tej samej firmy) stwierdził że nikt mi za to głowy nie urwie jeśli nie mam kratki wentylacji grawitacyjnej w pomieszceniu. Lecz inni (ta sama firma) stwierdzili nieprawidłowość.
Czy muszę posiadać kratkę wentylacyjną czy wystarczy pochłaniacz z filtrem węglowym. Mieszkam już rok czasu w ten sposób i nigy nie miałem problemu z wentylacją, grzybem, wilgocią. Spółdzielnia nakazała mi zrobić inwentaryzację mieszaknia oraz podłączenie się do kratki wentylacyjnej (została zaślepiona w pomieszczeniu byłej kuchni, zostały również wykonane sufity podwieszane). Rozbieranie wszystkiego będzie wiązało się rozebraniem sufitów :(((((. Proszę o pomoc.
Dodatkowo aby podłączyć się do istniejącego kanału wentylacyjnego musiał bym przebić się przez kilka ścian i to w suficie.

Re: Wentylacja aneksu kuchennego z kratką wentylacyjną czy bez?

: 13 sty 2023, 10:47
autor: Interno
Pomieszczenie kuchni zgodnie z przepisami powinno posiadać kanał wentylacyjny wywiewny.
Na etapie pozwolenia na zmianę funkcji pomieszczeń spółdzielnia powinna Cię o tym poinformować.

Re: Wentylacja aneksu kuchennego z kratką wentylacyjną czy bez?

: 14 sty 2023, 8:57
autor: sygi89
No właśnie nie dostałem żadnych wytycznych na ten temat od spółdzielni.

A gdybym zrobił wywiew w ścianie zewnętrznej?
Jeden mam w dolnym punkcie (nawiewny) i czy jeśli bym zrobił w górnej części ściany na balkon to by przeszło? Sczerze nie widzi mi się demolować świeżo zrobionego mieszkania.

Re: Wentylacja aneksu kuchennego z kratką wentylacyjną czy bez?

: 15 sty 2023, 6:00
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Musi posiadać Pan wentylację, a nie kratkę czy dziurę. Wentylacja to nawiew minimum 30m3/h na osobę do pokoju a powietrze usuwane jest przez łazienkę i kuchnię.