Strona 1 z 1

Kratka między WC a łazienka

: 09 cze 2008, 9:58
autor: Yapko
Witam. Jestem laikiem w dziedzinie wentylacji więc proszę o wyrozumiałość i konkretne odpowiedzi. Kupiłem niedawno nowe mieszkanie, w którego projekcie łazienka jest razem z WC w jednym pomieszczeniu. W rzeczywistości wc został oddzielony od łazienki ale niestety w wc nie ma komina wentylacyjnego. Komin jest w łazience (w zasadzie 2 kominy bo w łazience znajduje si ę tez piec dwufunkcyjny więc jeden z kominów służy do odprowadzenia spalin). Teraz mam pytanie. Czy dla wentylacji WC wystarczy zrobić kratkę wentylacyjną między wc a łaznienką

: 09 cze 2008, 19:13
autor: molok78
To byłoby najłatwiej zrobić,powinien być jednak osobny kanał wentylacyjny.A drzwi do WC mają kratke wentylacyjną na dole ?

: 10 cze 2008, 5:39
autor: Yapko
Dzięki za odpowiedź. Tak, drzwi w tej sytuacji będą miały kratkę.

kratka...

: 15 cze 2008, 17:21
autor: grzegorz K
Kratka w drzwiach jak najbardziej, ale to nie rozwiązuje problemu.
Wszystkie "zapachy" będą odczuwalne w łazience. Ja, wykonując
kompleksowo remonty wnętrz, rozwiązuję ten problem w ten sposób:
pod sufitem, w łazience, umieszczam wkomponowany w wystrój zabudowany
kanał o przekroju ok. 150 cm2 /np: płaski blaszany obudowany płytą g-k/.
Może być np: 50x300mm prowadzący z WC do komina wentylacyjnego
w łazience. Może być, po powiększeniu istniejącego, współdzielony, najlepiej
zamontowany powyżej wylotu łazienkowego.
Życzę dobrego ciągu i przyjemnego zamieszkania. Grzegorz K.