Strona 1 z 1

Wentylacja w bloku z wielkiej płyty

: 09 lis 2021, 12:16
autor: ssixx
Cześć,

Kupiłem mieszkanie do generalki na 5 piętrze bloku z wielkiej płyty. Przymierzam się do wymiany okien i zastanawiam się nad kwestią montażu nawiewników w oknach. Widzę ogółem, że zdania o nich są dość podzielone, a na nasze warunki klimatyczne niby poleca się nawiewniki ciśnieniowe automatyczne. Czytałem też coś, że niby w pierwszej kolejności montować w pokojach, a potem dopiero w kuchni, bo może za mocno zaciągać w niej powietrze ze względu na bliskość kratki, ale już się w tym gubię.

Pierwotnie zakładałem montaż jednego nawiewnika w kuchni, a drugiego w pokoju 1, który ma być garderoba. Pokoje 2 i 3 chciałem zostawić bez nawiewników, bo tam będą gabinet i sypialnia.

Prosiłbym o radę, gdzie najlepiej byłoby zamontować nawiewniki i w jakiej liczbie ogółem. Dysponuje niestety tylko prowizorycznym rzutem mieszkania. Cała powierzchnia mieszkania to 75m2, a salon i kuchnia zostaną połączone. Drzwi w pokojach i łazienkach będą bezprzylgowe (nie wiem, czy ma to znaczenie).

Okna są w każdym pokoju, a także jednoskrzydłowe w kuchni i dwuskrzydłowe z balkonem w salonie.

Będę wdzięczny za pomoc!
20211012_120536.jpg

Re: Wentylacja w bloku z wielkiej płyty

: 09 lis 2021, 12:35
autor: Interno
Czy wentylacja w bloku jest po modernizacji ?.
To co dzisiaj spotykamy w większości bloków z wielkiej płyty czyli wentylacja "grawitacyjna" nie powinno mieć miejsca.
Może to stanowić zagrożenie dla życia i budowli.
Termomodernizacja miała to naprawić ale zwykle budynek zostaje ocieplony a wymiana powietrza pozostaje bez zmian.
Raczej lepiej mieć nawiewniki w oknach niż ich nie mieć jakie i ile da się wyliczyć.

Re: Wentylacja w bloku z wielkiej płyty

: 09 lis 2021, 13:20
autor: ssixx
Trudno mi powiedzieć. W mieszkaniu są standardowe dwa szyby techniczne w kuchni i łazience z kratkami wentylacyjnymi i tyle. Ogółem jak się uchyli okno to dość mocno zaciąga powietrze z dworu.

Pytanie, czy montować nawiewniki we wszystkich pokojach łącznie z salonem czy na początku ograniczyć się do dwóch, trzech miejsc, a potem ewentualnie montować kolejne nawiewniki, jeśli będzie taka konieczność?

Chciałbym uniknąć sytuacji, gdzie mieszkanie będzie się mocno wychładzać zimą, a w pokojach będzie czuć nieprzyjemny nawiew zimnego powietrza.

Wiem, że wentylacja grawitacyjna trochę zaprzecza idei termomodernizacji, ale w jaki sposób jest groźna dla życia i budynku?

Re: Wentylacja w bloku z wielkiej płyty

: 09 lis 2021, 14:49
autor: Interno
ssixx pisze: 1. ..., a potem ewentualnie montować kolejne nawiewniki, jeśli będzie taka konieczność?

2. Chciałbym uniknąć sytuacji, gdzie mieszkanie będzie się mocno wychładzać zimą, a w pokojach będzie czuć nieprzyjemny nawiew zimnego powietrza.

3. Wiem, że wentylacja grawitacyjna trochę zaprzecza idei termomodernizacji, ale w jaki sposób jest groźna dla życia i budynku?
1. Radzę teraz podjąć decyzję. Zapytaj dostawce okien ile potem będzie kosztowało frezowanie i zamontowanie nawiewnika.
2. Wystarczy je zamknąć.
3. Ocieplenie styropianem, szczelne okna i brak wymiany powietrza trzeba trochę poczekać na wszelkie uboczne efekty. Osobiście jestem za tym aby likwidować gaz w tego typu budowlach.

Re: Wentylacja w bloku z wielkiej płyty

: 09 lis 2021, 19:39
autor: Tomasz_Brzeczkowski
ssixx pisze:Cześć,

Kupiłem mieszkanie do generalki na 5 piętrze bloku z wielkiej płyty. Przymierzam się do wymiany okien i zastanawiam się nad kwestią montażu nawiewników w oknach. Widzę ogółem, że zdania o nich są dość podzielone, a na nasze warunki klimatyczne niby poleca się nawiewniki ciśnieniowe automatyczne. Czytałem też coś, że niby w pierwszej kolejności montować w pokojach, a potem dopiero w kuchni, bo może za mocno zaciągać w niej powietrze ze względu na bliskość kratki, ale już się w tym gubię.

Pierwotnie zakładałem montaż jednego nawiewnika w kuchni, a drugiego w pokoju 1, który ma być garderoba. Pokoje 2 i 3 chciałem zostawić bez nawiewników, bo tam będą gabinet i sypialnia.

Prosiłbym o radę, gdzie najlepiej byłoby zamontować nawiewniki i w jakiej liczbie ogółem. Dysponuje niestety tylko prowizorycznym rzutem mieszkania. Cała powierzchnia mieszkania to 75m2, a salon i kuchnia zostaną połączone. Drzwi w pokojach i łazienkach będą bezprzylgowe (nie wiem, czy ma to znaczenie).

Okna są w każdym pokoju, a także jednoskrzydłowe w kuchni i dwuskrzydłowe z balkonem w salonie.

Będę wdzięczny za pomoc!
20211012_120536.jpg
By wentylacja miała stały strumień, musi być mechaniczna. by nie wychładzała, musi nawiewać ciepłe powietrze. To oczywiste. Powietrze nawiewane można ogrzać grzałką, lub powietrzem wywiewanym (rekuperacja)
Dobra wentylacja z odzyskiem ciepła to koszt 8000zł,