Strona 1 z 1

Kreatywny deweloper - kanał od wyciągu

: 12 cze 2021, 20:09
autor: mmae
Dzień dobry,

Kupiłem od dewelopera mieszkanie, w którym jest salon z aneksem kuchennym posiadający dedykowany kanał wentylacyjny do wyciągu. Kanał wychodzi zupełnie bez sensu na salon, natomiast kratka wentylacji mechanicznej pomieszczenia na meble kuchenne (ktoś chyba nieźle zapił). Tak beznadziejny układ wymaga od nabywcy sporo kreatywności żeby okap podłączyć, rzecz jasna nie wolno zamienić pionów wentylacyjnych i przenieść kratkę... Deweloper wyprowadził wyjście do pochłaniacza za pomocą rury 125 mm razem z zaworem zwrotnym. Żeby poprowadzić wentylację do wyciągu/okapu musiałem obejść kratkę wentylacyjną rurami, a żebym mógł to w miarę sensownie zrobić użyłem kanałów wentylacyjnych prostokątnych 204 na 60. Kanał będzie dość długi (coś między 3, a 4 metry) i ma kilka załamań 90 stopni. Czy tak zamontowany kanał pozwoli działać wyciągów kuchennemu? Troszkę obawiam się dużych oporów.... Czy powinienem w związku z tym wybrać wyciąg o dużej sile?
IMG_20210612_191504113.jpg

Re: Kreatywny deweloper - kanał od wyciągu

: 13 cze 2021, 8:33
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wyciąg musi mieć krótki kanał na zewnątrz. I nie chodzi tu o opory, bo z tym sobie wentylator poradzi. Głównie chodzi o zdrowie. W takich kanałach jak na zdjęciu, będzie tłuszcz wilgoć i ciepło i ciemno. Najlepsze możliwe warunki do rozwoju grzybów strzępkowych. Zarodniki tych grzybów są wielkości bakterii i wypełniają całe mieszkanie, powodując skażenie nawet 15 razy przekraczające normy .