Woda w obudowie wentylatora sufitowego w łazience

: 18 sty 2019, 10:25
autor: sstsqad
Witam
Łazienka, wentylacja mechaniczna w suficie, wyprowadzona poddaszem nie ocieplonym ok 2.3 m długość rury. Woda mi się skraplała cały czas leciało (nawet bez kąpania, gdy na dworze temp. spadała poniżej 8 stopni na plusie). Rura została ocieplona podwójne + drobne przeróbki. itp. Posiadam wentylator Dospel standard. Przez 2 tygodnie (mimo iż zdarzały się temperatury na minusie) ani kropli.
Chciałem skończyć z "syfem" i zamontowałem kratkę maskującą wentylatora. Po tygodniu zauważyłem mokry papier który jest akurat pod kratką. Zdjąłem maskownicę wentylatora a tam w zagłębieniach (maskownicy) znajdowała się woda. Łopatki suche, kratka zdjęta, nic nie kapie od tygodnia (kratki nie ma więc estetyka też średnia).
Co jest grane?
Wentylator za słaby, a może jakiś inny model z obudową gdzie w zakamarkach się wilgoć nie będzie skraplała?
Przecież nie będę wiecznie oglądał kostki i wirników wentylatora bo wygląda jakby ciągle trwał remont a jak mnie już zaczyna irytować ten widok to jest źle :D (wiadomo małżonkę od pierwszego dnia to irytowało ale przekonałem ją że to z powodu wyższych celów :) )
Pomocy

Re: Woda w obudowie wentylatora sufitowego w łazience

: 25 lis 2021, 11:23
autor: manieksurf
Witam.
W łazience mam wentylator 100mm. Od niego rura 100mm o długości ok. 140cm przechodząca przez nieocieplone poddasze do dachówki z "grzybkiem" wentylacyjnym.
Rura jest ocieplona - wełna mineralna, potem ocieplana rura spiro i na to kolejna warstwa wełny. Sufit z regipsu na którym jest 30cm wełny.
Wlot jest tuż obok kabiny prysznicowej i podczas kąpania na obudowie przy suficie skrapla się woda - część skapuje na podłogę a część zostaje na obudowie i powoduje plamy na regipsie. Sprawdzałem - woda nie skrapla się w rurze.
Wentylator jest za blisko kabiny - za duża wilgotność i trzeba go przestawić? Czy jest jakieś inne wyjście?
Dziękuję za porady.

Re: Woda w obudowie wentylatora sufitowego w łazience

: 26 lis 2021, 6:33
autor: Tomasz_Brzeczkowski
sstsqad pisze:Witam
Łazienka, wentylacja mechaniczna w suficie, wyprowadzona poddaszem nie ocieplonym ok 2.3 m długość rury. Woda mi się skraplała cały czas leciało (nawet bez kąpania, gdy na dworze temp. spadała poniżej 8 stopni na plusie). Rura została ocieplona podwójne + drobne przeróbki. itp. Posiadam wentylator Dospel standard. Przez 2 tygodnie (mimo iż zdarzały się temperatury na minusie) ani kropli.
Chciałem skończyć z "syfem" i zamontowałem kratkę maskującą wentylatora. Po tygodniu zauważyłem mokry papier który jest akurat pod kratką. Zdjąłem maskownicę wentylatora a tam w zagłębieniach (maskownicy) znajdowała się woda. Łopatki suche, kratka zdjęta, nic nie kapie od tygodnia (kratki nie ma więc estetyka też średnia).
Co jest grane?
Wentylator za słaby, a może jakiś inny model z obudową gdzie w zakamarkach się wilgoć nie będzie skraplała?
Przecież nie będę wiecznie oglądał kostki i wirników wentylatora bo wygląda jakby ciągle trwał remont a jak mnie już zaczyna irytować ten widok to jest źle :D (wiadomo małżonkę od pierwszego dnia to irytowało ale przekonałem ją że to z powodu wyższych celów :) )
Pomocy
Taki wywiew jest zakazany w Polsce, głównie ze względów zdrowotnych. Gdy wyciąga Pan powietrze z łazienki, cofa się zagrzybione powietrze z kanału w kuchni. Robiliśmy z dr Krogulskim z PZH pomiary to przy pracującym wentylatorze w łazience skażenie zarodnikami grzybów strzępkowych ( pleśni) w mieszkaniu, przekraczało 15x dopuszczalne normy. kapiąca woda przy tym, to mały pikuś.
Odpowiadając do pytania co jest grane?
Izolacja kanału wywiewnego nie ogrzewa go. Jeżeli wentylator nie pracuje w sposób ciagły, to temperatura w kanale spada i przy okresowym włączaniu woda wykrapla się w nim i ścieka w dół.