Wsteczny ciąg w kominie
: 11 sty 2008, 21:33
autor: Celinka
Witam,bardzo proszę o poradę.Mieszkam w bloku 2 piętrowym na ostatniej kondygnacji.W kuchni mam zwykłą kratkę wentylacyjną,kuchenkę gazową.W łazience natomiast jest junkers do podgrzewania wody i 1 kratka wentylacyjna.Wprowadziliśmy się tu w lecie i nie zwróciliśmy uwagi że w kuchni zamiast wyciągu jest nawiew.Wyjaśniło się w końcu skąd miałam tyle kurzu i brudu na pochłaniaczu zamontowanym pod kratką.Problem zgłosiliśmy do spółdzielni.Przyjechał prezes z wiatraczkiem i stwierdził że to wina okien.I tu paradoks,okna stare,wieje aż firanka sie porusza.Ciąg pojawia się wtedy gdy okno jest otwarte na ok 2-3cm.Nie będę mieszkała przy otwartym oknie24h na dobę,przecież.W łazience jest ciąg,która sąsiaduje z kuchnią.Postanowiłam wytoczyć wojnę spółdzielni.Kominy drożne,próbowali dzisiaj zamontować dłuższą rurę na kominie,efekt zerowy.Myśleliśmy o wymianie okien na nowe +nawiewniki ale to jeszcze bardziej zaostrzy problem.Ale czy z tego powodu mam mieć dziurawe okna? Jak rozgryźć ten problem ze spółdzielnią?
: 11 sty 2008, 23:23
autor: URK
No niestety nie jestes jedyna z takim problemem.
Jezeli mieszkasz na ostatniej kondygnacji to czesta przyczyna nawiewu z kratek wywiewnych jest zbyt mała ich długość. Poza tym jezeli ten kominek wentylacyjny idzie przez nieogrzewana przestrzeń nad Twoim mieszkaniem to moze poprostu jest wyziebiony i wtedy powietrze zimne jako cięższe opada.
Tak na pierwszy rzut oka to tak sobie myslę: w łazience grzejesz z pewnościa troche bardziej więc z ciągiem powietrza nie ma problemu, ale trzeb ta ilośc powietrza uzupełnic więc leci z kuchni. Jezeli dostateczna ilość powietrza uzupełniajacego nie napłynie przez tzw nieszczelności w oknie to leci z komina.
Może rzeczywiscie komin went z kuchni idzie przez jakies nieogrzewane poddasze i mozna by go docieplić.
: 14 sty 2008, 10:11
autor: komarr
sprawdź jak są kominy zrobione, niekiedy mieszkania są połączone w kominie co drugie piętro, jeżeli ktoś poniżej zamontuje sobie wiatrak na kratce to u Ciebie może wwiewać zamiast wywiewać.
: 17 sty 2008, 20:41
autor: molok78
Miałem identyczny problem.Piec do CO i ciepłej wody mam w kuchni,komin 9m.Wybiłem otwór obok pieca,wstawiłem rure 110 i problem się skończyl.9m komina działa jak pompa,która wysysa z mieszkania powietrze[tylko dlaczego ciepłe ? ]
: 22 sty 2008, 8:32
autor: idtwo
molok78 pisze:Miałem identyczny problem.Piec do CO i ciepłej wody mam w kuchni,komin 9m.Wybiłem otwór obok pieca,wstawiłem rure 110 i problem się skończyl.9m komina działa jak pompa,która wysysa z mieszkania powietrze[tylko dlaczego ciepłe ? ]
bo cieple jest lzejsze i unosi sie do gory

: 22 sty 2008, 21:01
autor: molok78
Tą kwestie zostawiłem autorowi...
: 23 sty 2008, 13:18
autor: JBZ
Jak wynika z opisu Celinki, przyczyny mogą być dwie:
1. Zbyt duży opór hydrauliczny w kanale wywiewnym w kuchni. Prezes plecie głupoty - ku swojej obronie. Trzeba pomierzyć ciąg w kanale wentylacyjnym kuchni i łazienki, a następnie je porównać: powinny być jednakowe. Możliwe, że kratka wentylacyjna w kuchni ma wadliwą konstrukcję (skoro dodatkowa rura w kominie nie dała efektu)?
2. W kuchniach leżących poniżej są zamontowane wentylatory wspomagające, co jest zabronione! Zwróć się do administracji o sprawdzenie tego stanu!
Jerzy Zembrowski
--------------------------------------------------
BAZA DORADZTWA BUDOWLANEGO BDB
www.bdb.com.pl
: 30 sty 2008, 10:28
autor: Celinka
Witam,sprawa dalej nie rozwiązana,ba spółdzielnia zarządziła nowy przegląd kominiarski.I tu ręce opadają-kominiarz w protokole napisał-ciąg jest przy otwartym oknie co równa sie ze stan techniczny przewodów kominowych jest jak najbardziej w porządku.Oczywiście nie podpisałam się pod tym i wygoniłam tego" pozal sie boze fachowca" . Na odchodne powiedział mi że ma to w głebokim poważaniu ze tu nie ma ciągu ,on ma mieć cacy przegląd,możemy się tu nawet podusić. A prezes milczy,myśli pewnie że odpuściłam.

: 30 sty 2008, 16:20
autor: JR
Powinna Pani uprzedzić prezesa, że zgłosi to Pani do Nadzoru Budowlanego i Prokuratury a jeżeli nie podejmie natychmiastowych działań to należy to zgłosić do w/w urzędów, które dysponują sankcjami pozwalającymi przywołać prezesa do porządku jak nie umie zlecić prac kontrolnych osobą które posiadają stosowne uprawnienia i wiedzę.
Janusz Rękas - KKP O/Warszawa
: 11 mar 2008, 13:40
autor: małgorzatag
Witam, mam podobny problem co Celinka tyle, że w obu kominach przez które nawiewa zimne powietrze i kurz. Zaczęło się wszystko po ociepleniu bloku. Dodatkowo pojawiła się pleśń, szyby w oknach parują a po czasie spływa woda. Ściany przy kominach w kuchni i łazience również ociekają wodą. Spółdzielnia oczywiście tłumaczy szczelnymi oknami. Lecz okna są plastikowe ale mają z 10 lat. A blok ocieplili w lato 2007 r. Poza tym próbowałam rozszczelniać okna ale to nic nie daje tylko wychładza mieszkanie. Czy możecie coś poradzić?
: 11 mar 2008, 22:48
autor: JBZ
Tutaj na forum, możne jedynie "pogdybać" i z grubsza zrozumieć dalszą drogę postępowania, ale nie rozwiązać jakikolwiek problem.
Jedynym wyjściem jest zlecić specjaliście wykonanie opinii technicznej, a potem z takim dokumentem w garści wygrać z każdym, kto odpowiada za wadliwe rozwiązania. Dopóki takiej opinii nie masz, będą zbywać i odwlekać w czasie, aż skończy się okres gwarancyjny.
Jerzy Zembrowski
: 12 mar 2008, 10:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Oczywiście, że poradzić można. Robimy to w bardzo prosty sposób. Dla człowieka, ogólnie jest ważniejsze skąd powietrze pobiera a nie gdzie wyrzuca. Czyli mechaniczny ale nawiew. Można wtedy wybrać na czerpnię najczystsze miejsce, można filtrować a co najważniejsze zrobić nadciśnienie w mieszkaniu. Uniknie się wtedy niezdrowych cofek, które nie tyle są nieprzyjemne co szkodliwe dla zdrowia, ze względy na duże stężenie zarodników grzybów strzępkowych (pleśni)
: 27 mar 2008, 12:58
autor: małgorzatag
Właśnie, chodzi o nawiew powietrza. W całym bloku i w mieszkaniach nie ma nawiewników. Po ociepleniu bloku i wstawieniu plastików w mieszkaniach i na klatkach brak jest dopływu świeżego powietrza. Kto za to ponosi winę? Czy można wymusić na spółdzielni zorganizowanie rozsądnego dopływu powietrza?
: 27 mar 2008, 13:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czy uda się wymusić i kogo winić, to nie kwestie, w których mogę coś doradzić. Magę natomiast podpowiedzieć co zrobić by wentylacja była skuteczna. Kwestia tylko czy ma to być indywidualne do każdego mieszkania, czy kompleksowo?
: 27 mar 2008, 13:41
autor: małgorzatag
W tej chwili interesuje mnie skuteczna wentylacja w moim mieszkaniu. Podejrzewam, że inni lokatorzy bloku mają ten sam problem lecz nic z tym nie robią. Jeśli może Pan coś podpowiedzieć to poproszę.