Witam
Mam zalazona dachowke ceramiczna Neskamp Nibra F10 i 6 sztuk kominkow wentylacyjnych ( w ksztalcie grzybkow) w domku pietrowym gdzie każde pomieszczenie ma swoj kanal. Problem polega na tym ze mam ciag wsteczny i szczegolnie zimą wwiewa mi mroźne powietrze do domu. Co moge zrobic?
Re: Ciag wsteczny
: 27 cze 2017, 23:50
autor: -_- greg
biper78 pisze:Witam
Mam ... 6 sztuk kominkow wentylacyjnych ... w domku pietrowym ... każde pomieszczenie ma swoj kanal. ... mam ciag wsteczny ...
Wyciąg jedynie łazienką, WC, kuchnią i pralnią - mówiąc inaczej wyciąg pomieszczeniami brudnymi. Reszta tzw czystych pomieszczeń musi dostać nadmuch. Wywiew i nawiew musi być zbilansowany.
Na wstępie, z grubsza i ogólnikowo tak to powinno wyglądać w każdym statystycznym domu i mieszkaniu.
W razie jakichkolwiek niejasności proszę zapytać.
O ja mam pytania. Jak to się stało że każde pomieszczenie ma swój komin? jakieś specjalne wymagania, może szczelność pomieszczeń?
Re: Ciag wsteczny
: 28 cze 2017, 7:13
autor: biper78
Jak to zbilansować? Założyć kominki z turbo?
Budynek pietrowy i w projekcie każde pomieszczenie ( pokoje, kuchnie, pralnie, WC) mają swoja kratkę.
Re: Ciag wsteczny
: 28 cze 2017, 8:20
autor: Tomasz_Brzeczkowski
biper78 pisze:Jak to zbilansować? Założyć kominki z turbo?
Budynek pietrowy i w projekcie każde pomieszczenie ( pokoje, kuchnie, pralnie, WC) mają swoja kratkę.
Współczesna wentylacja jest dość precyzyjnie określona. To nawiew 20 do 30m3/h na osobę powietrza do pokoi a wywiew przez łazienki i w mniejszym stopniu kuchnię.
Nie da się więc zrobić prawidłowej wentylacji bez mechanicznego nawiewu. Wentylacja plus.
-
Re: Ciag wsteczny
: 28 cze 2017, 8:45
autor: -_- greg
biper78 pisze:Jak to zbilansować? Założyć kominki z turbo?
Budynek pietrowy i w projekcie każde pomieszczenie ( pokoje, kuchnie, pralnie, WC) mają swoja kratkę.
Istotne pytanie - jak w projekcie wygląda nawiew, którędy jest realizowany?
Zbilansowanie polega na tym że gdy wyrzucamy z domu brudnym kominem/kominami "50 wiader" powietrza to równolegle w tym samym czasie, te "50 wiader" nowego powietrza powinno być wprowadzone inną czystą drogą.
Nie zagwarantuję że kominki turbo zlikwidują cofki i nikt o zdrowych zmysłach tego nie zrobi.
Re: Ciag wsteczny
: 28 cze 2017, 9:58
autor: Tomasz_Brzeczkowski
-_- greg pisze:biper78 pisze:Jak to zbilansować? Założyć kominki z turbo?
Budynek pietrowy i w projekcie każde pomieszczenie ( pokoje, kuchnie, pralnie, WC) mają swoja kratkę.
Istotne pytanie - jak w projekcie wygląda nawiew, którędy jest realizowany?
Zbilansowanie polega na tym że gdy wyrzucamy z domu brudnym kominem/kominami "50 wiader" powietrza to równolegle w tym samym czasie, te "50 wiader" nowego powietrza powinno być wprowadzone inną czystą drogą.
Nie zagwarantuję że kominki turbo zlikwidują cofki i nikt o zdrowych zmysłach tego nie zrobi.
Jeżeli wewnątrz domu jest podobna lub niższa temperatura niż na zewnątrz, to wentylacja nie działa lub ma ciąg wsteczny. Ten fakt wyklucza wentylacje naturalne ze współczesnego budownictwa, jako niespełniające normy.
Re: Ciag wsteczny
: 28 cze 2017, 15:22
autor: -_- greg
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Współczesna wentylacja jest dość precyzyjnie określona. To nawiew 20 do 30m3/h na osobę powietrza do pokoi a wywiew przez łazienki i w mniejszym stopniu kuchnię.
Nie da się więc zrobić prawidłowej wentylacji bez mechanicznego nawiewu. Wentylacja plus.
-
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Jeżeli wewnątrz domu jest podobna lub niższa temperatura niż na zewnątrz, to wentylacja nie działa lub ma ciąg wsteczny. Ten fakt wyklucza wentylacje naturalne ze współczesnego budownictwa, jako niespełniające normy.
Napisał bym inaczej ale sens w zasadzie ten sam.
W tym temacie domyślam się że mamy do czynienia z radosną twórczością jakiegoś projektanta i coś trzeba na to zaradzić.
Dodam że najlepszym rodzajem wentylacji jest mechaniczny nawiew + mechaniczny wywiew, dlatego że daje pełną kontrolę przepływu powietrza. Pozostałe rodzaje są lepsze od grawitacyjnej i stosuje się je jeśli inne opcje z przyczyn technicznych bądź innych nie są dostępne.
Jeśli ktoś opracuje wentylację grawitacyjną, która dorówna mechanicznej
to podwójna nagroda Nobla dla tej osoby to zbyt mało.
Re: Ciag wsteczny
: 28 cze 2017, 16:42
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Jeśli ktoś opracuje wentylację grawitacyjną, która dorówna mechanicznej
to podwójna nagroda Nobla dla tej osoby to zbyt mało.
Pisywał tu "DORADCA BUDOWLANY" inż Jerzy Zembrowski , Twierdził: WM z odzyskiem ciepłą nie ma sensu, najlepsza jest wentylacja grawitacyjna, trzeba tylko w niej dopracować stały strumień i odzysk ciepła.
Uwielbiam inteligentnych doradców.
Re: Ciag wsteczny
: 28 cze 2017, 18:00
autor: -_- greg
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Jeśli ktoś opracuje wentylację grawitacyjną, która dorówna mechanicznej
to podwójna nagroda Nobla dla tej osoby to zbyt mało.
Pisywał tu "DORADCA BUDOWLANY" inż Jerzy Zembrowski , Twierdził: WM z odzyskiem ciepłą nie ma sensu, najlepsza jest wentylacja grawitacyjna, trzeba tylko w niej dopracować stały strumień i odzysk ciepła.
Uwielbiam inteligentnych doradców.
Coś jak "najlepszy jest Polonez, jedynie trzeba go tylko dopracować"
(jeśli ktoś nie kojarzy Poloneza, to niech wyobrazi sobie najgorszy samochód z jakim miał do czynienia i go podstawi w miejsce Poloneza).
"DORADCA BUDOWLANY" inż Jerzy Zembrowski być może zrozumiał że się mylił, jeśli nie to kibicuję.
Każdy się myli i z czasem pojmuje coraz więcej, to naturalna kolej rzeczy.
Re: Ciag wsteczny
: 08 lip 2017, 16:50
autor: biper78
Ale co to ma wspolnego z ciagiem wstecznym?
Re: Ciag wsteczny
: 08 lip 2017, 16:58
autor: Tomasz_Brzeczkowski
biper78 pisze:Ale co to ma wspolnego z ciagiem wstecznym?
Budują dom wg złego projektu, to czemu to zdziwienie?
Re: Ciag wsteczny
: 08 lip 2017, 17:02
autor: biper78
Temat jest o ciagu wstecznym a nagle ktos pisze ze buduje wg jakiegos projektu. Tak samo mogl napisac ze jest deszcz. To nic nie wnosi
Re: Ciag wsteczny
: 08 lip 2017, 19:37
autor: Tomasz_Brzeczkowski
biper78 pisze:Temat jest o ciagu wstecznym a nagle ktos pisze ze buduje wg jakiegos projektu. Tak samo mogl napisac ze jest deszcz. To nic nie wnosi
Przecież 99 % projektów tworzą ludzie nie znający podstawowej fizyki. Niektóre projekty mają ogrzewanie hydrauliczne, co świadczy, że projektant jest kr.etynem.
Re: Ciag wsteczny
: 08 lip 2017, 22:17
autor: bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Przecież 99 % projektów tworzą ludzie nie znający podstawowej fizyki..
Przecież wiemy, że ten 1% to Brzęczkowski znający fizykę jak nikt na świecie.
Re: Ciag wsteczny
: 09 lip 2017, 5:43
autor: fefluk
biper78 pisze:Temat jest o ciagu wstecznym a nagle ktos pisze ze buduje wg jakiegos projektu. Tak samo mogl napisac ze jest deszcz. To nic nie wnosi
No i qrwa wykrakał z tym deszczem! A miałem dach kłaść! Tfu