Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 20 lis 2016, 9:25
autor: Rufus111
Witam, chciałem się dowiedzieć czy to prawda że rura Aluflex aluminiowa elastyczna na odcinku 4 m może generować hałas ?
Ponieważ robię rekuperację już w istniejącym domu i wykorzystuje kanały wentylacji grawitacyjnej, gdzie próbowałem upchnąć rurę izolowaną ale niestety nie mieści się.
Myślałem również o niezaizolowanym przewodzie flex, tylko nie wiem czy nie jest bardzo podatny na uszkodzenia i nie podrze się podczas przeciągania przez komin wentylacyjny, który jest wykonany z gotowych elementów keramzytu.
Czy macie jakiś momysł ?
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 21 lis 2016, 8:15
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Mogą być dwa źródła hałasu, czy szumów. Centrala wentylacyjna i instalacja.
Najgorzej jest z centralami posiadającymi sterowanie tyrystorem - są głośne (to te najtańsze)
Szumy w kanałach mogą być generowane, gdy powietrze się rozpręża, dlatego należy (o ile to możliwe) dbać o zachowanie optymalnej prędkości w kanałach od 2m/sek. do 5m/sek.
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 21 lis 2016, 8:15
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Mogą być dwa źródła hałasu, czy szumów. Centrala wentylacyjna i instalacja.
Najgorzej jest z centralami posiadającymi sterowanie tyrystorem - są głośne (to te najtańsze)
Szumy w kanałach mogą być generowane, gdy powietrze się rozpręża, dlatego należy (o ile to możliwe) dbać o zachowanie optymalnej prędkości w kanałach od 2m/sek. do 5m/sek.
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 21 lis 2016, 8:44
autor: schografy
Może powodować hałas.
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 21 lis 2016, 20:14
autor: TwojOszczednyDom
Rufus111 pisze:Witam, chciałem się dowiedzieć czy to prawda że rura Aluflex aluminiowa elastyczna na odcinku 4 m może generować hałas ?
Ponieważ robię rekuperację już w istniejącym domu i wykorzystuje kanały wentylacji grawitacyjnej, gdzie próbowałem upchnąć rurę izolowaną ale niestety nie mieści się.
Myślałem również o niezaizolowanym przewodzie flex, tylko nie wiem czy nie jest bardzo podatny na uszkodzenia i nie podrze się podczas przeciągania przez komin wentylacyjny, który jest wykonany z gotowych elementów keramzytu.
Czy macie jakiś momysł ?
Opisz dokładniej sytuację a pomogę. Siedzę w przeróbkach/doróbkach wm do istniejących budynków, z resztą kiedyś sam sobie dorabiałem i też mam wykorzystane kominy,
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 21 lis 2016, 21:15
autor: Rufus111
Rekuperatol Nikol 350 mam założony na ocieplonym strychu. Na górze wentylację mam rozprowadzoną na systemie Pe-flex. Do salonu na parterze chciałem wykorzystać komin wentylacyjnym ( ok. 4 m długości ), który ma ok. 14 x 14 cm. Do komina podszedłem dwoma rurami Pe-flex 75mm które zakończyłem puszką rozprężną do, której następnie chciałem podłączyć rurę termoflex izolowaną 125mm ale niestety utknęła w kominie i ledwo ją wyciągnąłem. W salonie mam zrobioną dziurę na anemostat o rozmiarze 125mm.
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 28 lis 2016, 10:11
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Rufus111 pisze:Rekuperatol Nikol 350 mam założony na ocieplonym strychu. Na górze wentylację mam rozprowadzoną na systemie Pe-flex. Do salonu na parterze chciałem wykorzystać komin wentylacyjnym ( ok. 4 m długości ), który ma ok. 14 x 14 cm. Do komina podszedłem dwoma rurami Pe-flex 75mm które zakończyłem puszką rozprężną do, której następnie chciałem podłączyć rurę termoflex izolowaną 125mm ale niestety utknęła w kominie i ledwo ją wyciągnąłem. W salonie mam zrobioną dziurę na anemostat o rozmiarze 125mm.
kanał PE75 ma wewnątrz 31cm2 Dwa to 62 cm2. Kanał fi125mm ma 126cm 2 ...
Kanał fi 100 byłby lepszy...
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 28 lis 2016, 12:01
autor: Rufus111
a jakiego rodzaju rury użyć ?
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 28 lis 2016, 13:46
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Rufus111 pisze:a jakiego rodzaju rury użyć ?
Ja stosuję kanały 63mm izolowane miękkie lub do wylewki nieizolowane (PE) też 63mm wewnątrz.
Jako główne daję kanały miękkie z izolacją i od wewnątrz folią D2P
Głównie chodzi o to, by powietrze zbytnio się nie rozprężało, tak do 10%
Re: Czy rura aluminiowa elastyczna ALUFLEX powoduje hałas
: 28 lis 2016, 14:14
autor: bachus
Rufus111 pisze:a jakiego rodzaju rury użyć ?
Sama rura to nie wszystko.
Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych średnic dla maksymalnych przepływów powietrza. W przeciwnym wypadku będzie nam szumieć nad głowami.
W domach jednorodzinnych instalacja cicha, nie generująca nadmiernego hałasu powinna mieć prędkości przepływu powietrza na poziomie 2,5 – 3,0 m/s (na odcinkach do anemostatów nawiewnych i wywiewnych) oraz 3,0 – 4,5 m/s (na głównych przewodach).