Strona 1 z 2

mokre ściany, okna

: 12 gru 2007, 23:18
autor: mikros
Co się dzieje! Mam założony rekuperator 400m3 i mokre ściany, okna, wysoka wilgotność. Wszyscy chwalą a u mnie z anemostatów w pokojach kapie![/b]

: 13 gru 2007, 10:28
autor: Tomasz_Brzeczkowski
He! To coraz powszechniejsze zjawisko! Już któraś osoba o tym pisze. Zapewne masz rekuperator z wymiennikiem typu rotor. One się do domów nie nadają !!!!! Centrala do wymiany!!! NIESTETY!

Re: mokre ściany, okna

: 13 gru 2007, 17:15
autor: Henryk Sobucki
mikros pisze:Co się dzieje! Mam założony rekuperator 400m3 i mokre ściany, okna, wysoka wilgotność. Wszyscy chwalą a u mnie z anemostatów w pokojach kapie![/b]
Jaką właściwie masz tę wilgotność ? Mierzysz jakimś higrometrem ?

: 13 gru 2007, 21:57
autor: JBZ
Zapewne masz rekuperator z wymiennikiem typu rotor. One się do domów nie nadają !!!!!
A to na podstawie czego Jasnowidz Budownictwa to pisze?

Kapanie wody z anemostatów jest skutkiem porywania się z "motyką na księżyc" za wentylację z rekuperacją przez takich samuków jak TB. A jest ich coraz więcej.

Panie Mikros.
Wszystko wskazuje na to, że układ wentylacji w Pana domu nie był poprzedzony projektem? Jeśli mam rację, proszę temat zgłosić do specjalisty od wentylacji lub fizyki budowli, a rozwiąże i doprowadzi do poprawności. Jeśli jednak projekt był, trzeba to zgłosić projektantowi.

Jerzy Zembrowski

: 14 gru 2007, 9:10
autor: Henryk Sobucki
mikros, z czego masz ściany i jak ocieplone ?

: 14 gru 2007, 9:48
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Panie JBZ od jakiegoś czasu wprowadzono na rynek centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym, które swoją wysoką sprawność zawdzięczają, że powietrze wchodzące odbiera całą wilgoć z powietrza wywiewanego. Ja to wiem, natomiast cała masa inż. z Systemair, Centrumklima, itd albo nie wie, albo nie informuje klienta, by sprzedać towar.
Wyjaśnię Panu JBZ (bo obiecałem Go uczyć nowych technologii), że nie ma innego powodu kapania z anemostatów niż rotor!!! Każda inna centrala ma odprowadzenie kondensatu z wymiennika ciepła!!!! Ale to oczywiście wiedzą tylko ci co mają doświadczenie, bo podręczniki i instrukcje podają co innego!!!!

Pozdrowienia

: 14 gru 2007, 11:20
autor: JBZ
Panie TB
Czy ciepło płynie od temperatury niższej do wyższej? Nie!
Czy dyletant może nauczyć specjalistę? Także nie!
Nie będę tu robił wykładu na temat procesu wymiany ciepła i masy na skutek działania rekuperatora - KAŻDEGO TYPU!

U lekarza Jegomość już był?

Jerzy Zembrowski

: 14 gru 2007, 11:21
autor: mikros
Wilgotność przekracza 80% . Centralę montował inynier. polecony przez sprzedawcę systemair centrala to VR400. Faktycznie kapie z anemostatów!

: 14 gru 2007, 11:34
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Panie Mikros, jak przewidywałem to jest centrala z rotorem. Niestety tego typu urządzenie wilgoci z domu nie odprowadzi. Trzeba to wymienić, zanim wilgoć (idą mrozy) trwale zmiszczy izolację.

: 14 gru 2007, 12:56
autor: Henryk Sobucki
Czy te urzadzenia nie mają regulacji ustawienia wilgotności ? Skąd wlaściwie tyle
wody znalazlo sie w powietrzu ? Przy okazji: jaką masz temperaturę przy takiej
wysokiej wilgotności ?

: 14 gru 2007, 13:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Regulacja nie miałaby sensu, bo niezależnie od obrotów rotora cała wilgoć wraca! Panie Henryku, normalny krzyżowy rekuperator, zima przy 4-ch osobach odprowadza średnio dobowo 300-400g/h kondensatu do kanalizacji. W obrotowych wymiennikach cała ta wilgoć przejmowana jest przez świeże powietrze. To jedyna wentylacja, która całą "produkowaną " wilgoć zostawia w domu!

: 15 gru 2007, 11:29
autor: dylot
Jak czytam takie rzeczy to sobie myślę co za głupota, tyle kasy i tyle problemów, a co będzie z takim systemem jak nie ma prądu. Od wieków ludzie mieli wentylację grawitacyjną i nie było problemów.

: 16 gru 2007, 11:56
autor: adamis
Ale wieki temu nie budowano tak szczelnych budynków. :?

: 17 gru 2007, 10:30
autor: mikros
Temperaturę mam na poziomie 20 - 22 C. Przyznam , ze czytajac wasze forum w sierpniu tego roku szukałem jakiegoś wykonowacy . Ponieważ to co proponuje pan Tomasz B.
było przez wszystkich krytkowane , postanowiłem dmuchać na zimne i wybrałem z inne zastosowanie . Teraz zaczynam załować.

: 17 gru 2007, 13:28
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Co zrobić? Są jeszcze zacofani technologicznie doradcy.