Strona 1 z 2
Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 20 wrz 2016, 12:04
autor: jck1
Witam wszystkich forumowiczów.
Czytam to forum już od jakiegoś czasu i wiele się z niego dowiedziałem. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji czy porad na temat prowadzenia przewodów WM w przypadku ,gdy nad poddaszem użytkowym chcemy wylać stropodach oraz jak poprowadzić przewody z piwnicy.
1. Centralę WM chciałbym umieścić w piwnicy ponieważ będzie tam ciepło i dużo miejsca.
2. Przewody WM na parter zalałbym w wylewce stropu parteru pod styropianem.
3. Jak teraz mądrze poprowadzić piony z piwnicy na parter i poddasze, żeby nie było konieczności zabudowywania ich rigipsem?
4. Jak mądrze i jakimi kanałami rozprowadzić przewody WM na poddaszu? Czy wyjść nad stropodach i przewodach giętkich izolowanych? Czy może wyjąć nad stropodach i kanały PE puścić w ociepleniu? Czy może przewody PE rozprowadzić pod stropodachem i zrobić sufit podwieszany? Choć ta opcja najmniej mi się podoba.
Bardzo liczę na wasze podpowiedzi i porady:).
Pozdrawiam
Jck1
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 24 wrz 2016, 8:38
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Przewód główny, jest na tyle szeroki, że bez zabudowy będzie go ciężko schować. Natomiast, na górze można zainstalować anemostaty w ścianie, a nie w suficie.
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 27 wrz 2016, 15:02
autor: jck1
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przewód główny, jest na tyle szeroki, że bez zabudowy będzie go ciężko schować. Natomiast, na górze można zainstalować anemostaty w ścianie, a nie w suficie.
No i to jest duży problem, jak schować przewody główne? A na górze sugeruje Pan żeby wkuć przewody w ściany do poszczególnych pomieszczeń? Nie będzie lepiej zrobić otwory w stropodachu przy jego zalewaniu i nimi puścić przewody obsługujące poddasze?
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 28 wrz 2016, 7:15
autor: Tomasz_Brzeczkowski
jck1 pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:Przewód główny, jest na tyle szeroki, że bez zabudowy będzie go ciężko schować. Natomiast, na górze można zainstalować anemostaty w ścianie, a nie w suficie.
No i to jest duży problem, jak schować przewody główne? A na górze sugeruje Pan żeby wkuć przewody w ściany do poszczególnych pomieszczeń? Nie będzie lepiej zrobić otwory w stropodachu przy jego zalewaniu i nimi puścić przewody obsługujące poddasze?
Trzeba, by je znacznie wydłużyć, lub ryzykować układ na dodatkowych rozdzielaczach z przelotowym.
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 29 wrz 2016, 13:14
autor: jck1
Czy to jest jedyne rozwiązanie? A Pan jakby się do tego zabrał?
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 29 wrz 2016, 14:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
jck1 pisze:Czy to jest jedyne rozwiązanie? A Pan jakby się do tego zabrał?
Jaka centrala? Ile osób? Jaki układ (rzuty)?
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 29 wrz 2016, 14:59
autor: jck1
Tomasz_Brzeczkowski pisze:jck1 pisze:Czy to jest jedyne rozwiązanie? A Pan jakby się do tego zabrał?
Jaka centrala? Ile osób? Jaki układ (rzuty)?
Na tą chwilę są 2 osoby, ale myślę że trzeba by docelowo założyć 4 osoby. Rzuty są ale wstępne. Cały czas z architektem dyskutujemy i coś zmieniamy. Nie zdecydowałem się jeszcze w 100% na konkretną centralę. Zależy mi, żeby można było do niej podpiąć dodatkowe elementy jak np. detektor czadu/dymu/gazu czy sygnał otwarcia kominka.
Pomieszczenie "Kotłownia" w piwnicy to pomieszczenie, gdzie będzie kocioł gazowy. Wiem, że Pan jest przeciwnikiem C.O. ale nie skupiajmy się na tym.
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 29 wrz 2016, 15:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wiem, że Pan jest przeciwnikiem C.O. ale nie skupiajmy się na tym
Rekuperację w wentylacji robi się po to, by nie instalować centralnego, propagując rekuperację, jest rzeczą normalną, że jest się przeciwnikiem centralnego (no chyba, że ktoś się na tym nie zna) .
Poza tym, centralne nie dba o komfort cały rok, więc nie nadaje się do współczesnego budownictwa, gdzie wymagania są inne niż 50 lat temu!
Czy dziś można nazwać samochód bez chłodzenia, komfortowym?
Kolejna kwestia, to standard zeroenergetyczny, który "wchodzi" za 3 lata. Jak podłączyć OZE do gazu???
Także nawet jak ktoś chce więcej płacić za ogrzewanie, to lepiej niech otworzy okno, niż instaluje gaz.
A wracając do tematu... co to jest takie prostokątne z dwoma czarnymi kółkami, to jakiś pion wentylacyjny?
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 30 wrz 2016, 7:44
autor: jck1
Tak, to jest wentylacja grawitacyjna z piwnicy oraz komin dymny z kominka w salonie.
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 30 wrz 2016, 8:29
autor: Tomasz_Brzeczkowski
jck1 pisze:Tak, to jest wentylacja grawitacyjna z piwnicy oraz komin dymny z kominka w salonie.
To co za problem? Nie ma łatwiejszej roboty. Skrzynki przelotowe wysokie na 8 cm z wyjściami 75mm . Godzina roboty i wentylacja z rekuperacją założona, ba żadnej zabudowy.
Dziś wentylacja to jak klocki LEGO, trzeba dobrać klocki i złożyć.
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 30 wrz 2016, 8:49
autor: jck1
Tomasz_Brzeczkowski pisze:jck1 pisze:Tak, to jest wentylacja grawitacyjna z piwnicy oraz komin dymny z kominka w salonie.
To co za problem? Nie ma łatwiejszej roboty. Skrzynki przelotowe wysokie na 8 cm z wyjściami 75mm . Godzina roboty i wentylacja z rekuperacją założona, ba żadnej zabudowy.
Dziś wentylacja to jak klocki LEGO, trzeba dobrać klocki i złożyć.
Może Pan wrzucić zdjęcie jaka skrzynka była by tu do zastosowania? Jaką centralę mógłby Pan zaproponować w moim przypadku?
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 30 wrz 2016, 10:06
autor: Tomasz_Brzeczkowski
jck1 pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:jck1 pisze:Tak, to jest wentylacja grawitacyjna z piwnicy oraz komin dymny z kominka w salonie.
To co za problem? Nie ma łatwiejszej roboty. Skrzynki przelotowe wysokie na 8 cm z wyjściami 75mm . Godzina roboty i wentylacja z rekuperacją założona, ba żadnej zabudowy.
Dziś wentylacja to jak klocki LEGO, trzeba dobrać klocki i złożyć.
Może Pan wrzucić zdjęcie jaka skrzynka była by tu do zastosowania? Jaką centralę mógłby Pan zaproponować w moim przypadku?
To się robi pod konkretny dom. Później zrobię zdjęcie, zrobionej dla kogoś innego, jak będę w magazynie.
Ale idea jest taka: wykorzystujemy pion i wchodzimy na skrzynki.
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 30 wrz 2016, 10:27
autor: jck1
Idea jest dla mnie jasna. Wydaje mi się jednak, że będę potrzebował takiej skrzynki, która będzie miała wyjścia z boku na obsługę parteru oraz wyjścia od góry żeby obsłużyć poddasze. Czy dobrze myślę? Na rysunku wstawionym przez Pana są dwie skrzynki na wywiewie, co nie jest problemem, ale na nawiewie już chyba nie powinno się tego robić?
Wymagania co do centrali przedstawiłem wcześniej, poleci Pan coś?
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 30 wrz 2016, 10:32
autor: Tomasz_Brzeczkowski
To nie mój rysunek... chodzi mi tylko o ideę skrzynek przelotowych. Wtedy jest więcej skrzynek niż dwie.
Robi się tak, gdy nie da rady na dwóch skrzynkach.
Re: Przewody WM a stropodach, centrala w piwnicy.
: 30 wrz 2016, 14:05
autor: jck1
Prosiłbym zatem jak będzie możliwość o załączenie zdjęcia tej skrzyneczki. A w przypadku skrzynki obsługującej poddasze dawać ją nad stropem betonowym w styropianie, czy może zatopić ją i przewody w tym stropie?
Jaką centralę Pan by zaproponował przy tym rozwiązaniu?