Strona 1 z 1

Problem z okapem kuchennym

: 16 mar 2016, 15:23
autor: Dyzio789
Witajcie. Prowadzę bar gastronomiczny od nie dawna. Posiadam okap nad frytownicą ale okap po przeprowadzeniu kilku testów w ogóle nie wciąga pary, dymu itp. Nie chcę wzywać od razu fachowców więc pytam tutaj na forum (po za tym u mnie w mieście ciężko z takimi fachowcami). Okap jest podłączony srebrną rurą, która idzie gdzieś w ścianę (nie wiem dokąd jest poprowadzona ponieważ nie ja to zakładałem). Kominiarze tego nie chcieli w ogóle sprawdzać - stwierdzili, że to nie ich branża... Jak sprawdzić dokąd idzie ta rura, czemu nie wciąga? Wiatrak chodzi normalnie. Jeśli za mało informacji napisałem proszę mnie pokierować co jeszcze dodać bo w tym temacie jestem kompletnie zielony.

Z góry dziękuje za wyrozumiałość.

Pozdrawiam

Re: Problem z okapem kuchennym

: 20 mar 2016, 19:29
autor: Bolas
Kamera? Zdjąć rurę z miejsca gdzie wchodzi w ścianę i przyłożyć do niej zapaloną zapalniczkę świeczkę jeżeli płomień się ruszy znaczy że kanał powinien być drożny. Jeżeli nie to sprawdzić w dzień np lusterkiem czy szacht jest drożny. Ale kominiarz powinien to sprawdzić jeżeli mu to zlecisz - tyle że leń woli tylko wypisywać zaświadczenia po 250zł/szt