wentylacja w domach zużywających do 15kWh/m2

: 28 maja 2015, 8:30
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wentylacja w domach ogrzewanych klimatyzacją (inwerterami powietrze powietrze) .
Do tej pory centrale wentylacyjne miały elektryczne układy rozmrażania. Pobierały one pomijalne ilości energii, bo i zimy nie były zbyt mroźne. Ale w domach mieszczących się w 15 kWh/m2 rocznie na ogrzewanie chłodzenie i cwu (200l dziennie) te kilkadziesiąt kWh jest zupełnie zbędne.
Dlatego, od kilku lat do takich domów montuję centrale wentylacyjne onyx passiv.
Oto najnowsza centrala tej linii:

Obrazek

Obrazek
Ponieważ dom posiada klimatyzację, gruntowy wymiennik ciepła jest zbędny, bypass wydawałoby się też. Otóż nie. Wykorzystano bypass do rozmrażania. W zależności od mrozu, bypass uchyla się mniej lub więcej, zmieniając bilans powietrza na wymienniku. Wymiennik błyskawicznie się rozmraża a powietrze dogrzane jest z pompy ciepła, która zimą daje z kWh 4.

Re: wentylacja w domach zużywających do 15kWh/m2

: 28 maja 2015, 9:00
autor: bachus
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Dlatego, od kilku lat do takich domów montuję centrale wentylacyjne onyx passiv.
A skąd wiadomo, że jest to 15 kWh/m2, czary mary?
No to jak od kilku lat, to proszę o jakieś zdjęcia, rysunki, referencje.
Źle się sprzedaje?
Bo tak to jest nachalna reklama.

Re: wentylacja w domach zużywających do 15kWh/m2

: 16 cze 2015, 13:44
autor: Maciejjo
Dziwne, bo pamiętam tą centralę jak szukałem jednostki do siebie, to dopiero wchodziły na rynek i nie były jeszcze dostępne.
"Dlatego, od kilku lat do takich domów montuję centrale wentylacyjne onyx passiv. "
Więc jak to jest możliwe że Pan od kilku lat je montuje?
Poza tym z tego co pamiętam to jakieś wielkie klocki są ... z wydajnościami rzędu 800m3/h+
Kto takie coś w domu montuje? Chyba tylko taki co z kasa się nie liczy.

Bardziej bym uwierzył w reklamo-post że montuje Pan Luny od kilku(nastu) lat.

Re: wentylacja w domach zużywających do 15kWh/m2

: 16 cze 2015, 13:55
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Obrazek
Może Pan do mnie nie trafił? Może szukał Pan w internecie?
Obrazek
Jak Pan widzi 2013... i normalny strumień powietrza 380m3/h

Re: wentylacja w domach zużywających do 15kWh/m2

: 16 cze 2015, 14:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Obrazek
A tu budowa prototypu 2005 r

Re: wentylacja w domach zużywających do 15kWh/m2

: 16 cze 2015, 14:11
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Kto takie coś w domu montuje? Chyba tylko taki co z kasa się nie liczy.
W 2013 600-tka kosztowała 7200 brutto 23%

Re: wentylacja w domach zużywających do 15kWh/m2

: 01 lip 2015, 13:08
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Powietrze przelatując przez wymiennik, nie zawsze rozkłada się równomiernie. W podczerwieni widać na wymienniku pola pomarańczowe i fioletowe . By jak najrówniej rozprowadzić po wymienniku powietrze, stosuje się nawiew nie bezpośrednio a do komór. Coś co działa jak układ tichelmana.
Obrazek Pozwala to na optymalne wykorzystanie wymiennika.