Strona 1 z 1
Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 19 maja 2015, 11:27
autor: marioa
Proszę o ocenę mojego projektu wentylacji mechanicznej. Dostałem już jakiś czas temu odpowiedź od p.TB , ale zmieniło się parę rzeczy, m.in. przeznaczenie jednego z pomieszczeń oraz średnica kanałów.
Jestem w tej chwili prawie zdecydowany na centralę Airpack 300v. Na zdjęciach mam przeliczone powierzchnie kanałów. W którymś poście przeczytałem że można zredukować średnicę z tego Airpacka do 160mm, u mnie myślę optymalna byłaby redukcja do 180, ale proszę o Państwa opinię.
Na poddaszu będzie 5cm styropianu, 6cm wylewki i wszędzie ogrzewanie podłogowe, w związku z tym zdecydowałem się na kanały o średnicy zew 63mm (niekoniecznie musi być uniflex, tutaj też liczę na jakieś podpowiedzi)

Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 21 maja 2015, 11:07
autor: marioa
A może ktoś jest mi w stanie zaoferować materiały do wykonania takiej instalacji?
Bardzo proszę o odpowiedź
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 21 maja 2015, 11:31
autor: Tomasz_Brzeczkowski
marioa pisze:A może ktoś jest mi w stanie zaoferować materiały do wykonania takiej instalacji?
Bardzo proszę o odpowiedź
Głównie się robi na 63mm wewnątrz, przy 53mm wewnątrz trzeba więcej kanałów . Ja mam skrzynki i redukcje na 8cm do 5cm wylewek na 5cm styropianu.
53mm wewnątrz - Uniflex , choć skrzynki są chyba grubsze niż 8cm.
na 63mm po zewnętrznej nie mogę pomóc.
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 21 maja 2015, 15:42
autor: marioa
Będę miał wszędzie ogrzewanie podłogowe. Jak zmieścić rury fi 75 żeby zachować odpowiednią grubość wylewki nad ogrzewaniem podłogowym??
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 21 maja 2015, 17:42
autor: Tomasz_Brzeczkowski
marioa pisze:Będę miał wszędzie ogrzewanie podłogowe. Jak zmieścić rury fi 75 żeby zachować odpowiednią grubość wylewki nad ogrzewaniem podłogowym??
Rekuperację do wentylacji zakłada się głównie po to, by nie robić w domu drogiego centralnego.
Jeżeli już rurki to robi się je na suficie, bo jak inaczej mogą działać (chłodzić latem)

Jak w podłodze to maty , kable lub folie NIE RURKI.
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 21 maja 2015, 18:32
autor: marioa
A czy może Pan ocenić czy rozmieszczenie i ilość kanałów 63/53 będzie poprawne.
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 22 maja 2015, 6:02
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Ja w pralni/suszarni robię nawiew, z kilku powodów:
- powietrze świeże ogrzewając się wodę zabiera, suszenie jest znacznie lepsze
- przy wywiewie nie zbilansuje się wentylacji. Bilans to kompromis między nawiewem 20-30m3/h na osobę a wywiewem 50m3/h łazienki i 30m3/h kuchnia. Dając wywiew poza łazienkami, mamy wybór : za słaba wentylacja łazienek , za silny nawiew na pokoje.
-nie jestem fanem wyciągania wilgotnego i nie pierwszej świeżości powietrza przez czyste pranie.
Kolejna kwestia... przy wentylacji na skrzynce rozdzielczej nie podaje się wydajności na poszczególnych anemostatach. Ta wartość jest zmienna, otwarte czy zamknięte drzwi w pokoju czy łazience, ale suma zawsze jest constans.
Ps. Dlaczego robić drogo i źle ogrzewanie? Rurki w podłodze to najdroższe w eksploatacji i najmniej komfortowe rozwiązanie? Dlaczego? Przecież jest masa przykładów jakie to drogie i niekomfortowe. Takie rozwiązanie polecają ciepłownicy, a to zupełnie zbędna na budowach grupa ludzi, bardzo źle wykształcona.
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 22 maja 2015, 9:18
autor: marioa
Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za odpowiedzi. Załóżmy że w tej pralni będzie nawiew jakby pan podzielił te kanały aby było dobrze??
I jeszcze sprawa rekuperatora czy ten Airpack 300v będzie ok?? Można zredukować jego wyjście do 180mm. (uniflex ma skrzynki rozdzielcze na 180)
Ps. Niestety zacząłem się ""edukowac" trochę za późno. W małych miejscowościach- gdzie mieszkam- naprawdę alternatywne rozwiązania co do centralnego grzania domu naprawdę trudno spotkać na budowach. W moich okolicach ciągle bardzo dużo buduje się domów bez izolacji i wentylacji ?!
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 22 maja 2015, 9:59
autor: Tomasz_Brzeczkowski
marioa pisze:Bardzo dziękuję Panie Tomaszu za odpowiedzi. Załóżmy że w tej pralni będzie nawiew jakby pan podzielił te kanały aby było dobrze??
I jeszcze sprawa rekuperatora czy ten Airpack 300v będzie ok?? Można zredukować jego wyjście do 180mm. (uniflex ma skrzynki rozdzielcze na 180)
kanał 63mm ma ma przy 2m/sek 16m3/h przy 5 m/sek 40m3/h Czyli wystarczy do 300-tki skrzynka na 8x63
Potrójne w łazienkach i podwójny w kuchni .
Ps. Niestety zacząłem się ""edukowac" trochę za późno. W małych miejscowościach- gdzie mieszkam- naprawdę alternatywne rozwiązania co do centralnego grzania domu naprawdę trudno spotkać na budowach. W moich okolicach ciągle bardzo dużo buduje się domów bez izolacji i wentylacji ?!
Nie ma alternatywy dla bezpośredniego ogrzewania.
A w domach nieizolowanych, tym bardziej nie należy montować drogich systemów, które później dużo kosztują w eksploatacji.
Im gorsza izolacja tym więcej się zaoszczędzi na tanim ogrzewaniu.
Centralne nie nadaje się do żadnego budownictwa.
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 22 maja 2015, 10:44
autor: marioa
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
kanał 63mm ma ma przy 2m/sek 16m3/h przy 5 m/sek 40m3/h Czyli wystarczy do 300-tki skrzynka na 8x63
Potrójne w łazienkach i podwójny w kuchni .
.
A jak podzielić nawiewy??
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 23 maja 2015, 16:53
autor: marioa
marioa pisze:Tomasz_Brzeczkowski pisze:
kanał 63mm ma ma przy 2m/sek 16m3/h przy 5 m/sek 40m3/h Czyli wystarczy do 300-tki skrzynka na 8x63
Potrójne w łazienkach i podwójny w kuchni .
.
A jak podzielić nawiewy??
Bardzo proszę Panie Tomaszu o odpowiedź - jak w tym przypadku podzielić nawiewy, oraz o tą redukcję do Airpacka na 180 czy można zastosować
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 23 maja 2015, 17:30
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Np. salon dwa po 2
pokoje i pralnia po jednym i jedna sypialnia podwójny
Re: Wentylacja na kanałach 63 uniflex+
: 24 maja 2015, 8:18
autor: marioa
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Np. salon dwa po 2
pokoje i pralnia po jednym i jedna sypialnia podwójny
Salon 4 - kanały
pokój 1 - kanał
pralnia 1 - kanał
sypialnia 2 - kanały
sypialnia1 ???? -
Skrzynka 8 x 63 zabraknie nam kanału do drugiej sypialni??
W przypadku 8 kanałów suma powierzchni kanałów to ok 183cm2 a Airpacka 314cm2 czy to nie będzie problemem