jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 7:31
autor: zduni
Mam pytanko czy to może zadziałać..
kuchnia:
cichy okap vilpe z wentylatorem na dachu, w kuchni jest też drugi pion który będzie jako wentylacja grawitacyjna.
łazienka ma swój kanał wentylacyjny
czy mogę podłączyć na poddaszu do pionu kuchennego do okapu kanał wentylacyjny z łazienki tak aby nie trzeba było montować dodatkowych wentylatorów w łazienkach. tj okap i wentylacja w łazience na tym samym wentylatorze?
na pewno można drugi kupić oddzielny dla kuchni ale cena 1200zł trochę dużo..
Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 8:38
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Jak Pan chce wykończyć rodzinę, to może zadziałać. Tak normalnie chore praktyki są zakazane nawet prawem, nie pisząc o zdrowym rozsądku.
Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 8:40
autor: zduni
to jeszcze poproszę uzasadnienie..w jaki sposób można wykończyć rodzinę
bo tak sobie myślę jesteś w łazience wentylator działa, gotujesz wentylator działa. poza tym poza wentylatorem jest też chyba przepływ powietrza przez ten kanał, wiec gdzie może być - takiego rozwiązania. gazu w domu nie mam.
Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 9:15
autor: Maniak
Gdy mamy wm z odzyskiem ciepła jak rozwiązujemy sprawę okapu gdy centrala nie daje możliwości podpięcia okapu? Osobny przewód i zawór zwrotny?
Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 10:21
autor: Tomasz_Brzeczkowski
zduni pisze:to jeszcze poproszę uzasadnienie..w jaki sposób można wykończyć rodzinę
bo tak sobie myślę jesteś w łazience wentylator działa, gotujesz wentylator działa. poza tym poza wentylatorem jest też chyba przepływ powietrza przez ten kanał, wiec gdzie może być - takiego rozwiązania. gazu w domu nie mam.
Polska norma za skażenie zarodnikami grzybów strzępkowych podaje wartość 100jtk/m3
Normalnie jest 10x mniej.
W mieszkaniu dwuletnim z wentylacją grawitacyjną, po włączeniu okapu, było 600jtk/m3 . Po włączeniu wentylatora w łazience było 1500, ale tylko dlatego, że zakres aparatury pomiarowej się skończył.
Jeżeli mamy oddzielny kanał w kuchni i łazience, to przy mechanicznym wywiewie w jednym kanale następuje cofka z drugiego. Kanały te są bardzo mocno zagrzybione i wciągamy zarodniki do środka.
Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 11:02
autor: zduni
Polska norma za skażenie zarodnikami grzybów strzępkowych podaje wartość 100jtk/m3
Normalnie jest 10x mniej.
W mieszkaniu dwuletnim z wentylacją grawitacyjną, po włączeniu okapu, było 600jtk/m3 . Po włączeniu wentylatora w łazience było 1500, ale tylko dlatego, że zakres aparatury pomiarowej się skończył.
Jeżeli mamy oddzielny kanał w kuchni i łazience, to przy mechanicznym wywiewie w jednym kanale następuje cofka z drugiego. Kanały te są bardzo mocno zagrzybione i wciągamy zarodniki do środka.[/quote]
ok. już coś mądrzejszy jestem ale czy na pewno będzie cofka w moim przypadku kiedy kanały złączą sie jeden przed wentylatorem?

Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 11:20
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Wentylacja to nawiew świeżego powietrza w określonej ilości do pokojów (20 do 30m3/h na osobę). Zawsze stosuję wentylator nawiewny, lub nawiewny i wywiewny. NIGDY WYWIEWNY.
Te wentylatory co Pan podał, nie spełnią roli wentylacji.
A co do cofki... Po włączeniu wentylatorów wywiewnych, spada ciśnienie, po wyłączeniu wyrównuje się przez cofkę z kanałów.
Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 11:41
autor: zduni
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wentylacja to nawiew świeżego powietrza w określonej ilości do pokojów (20 do 30m3/h na osobę). Zawsze stosuję wentylator nawiewny, lub nawiewny i wywiewny. NIGDY WYWIEWNY.
Te wentylatory co Pan podał, nie spełnią roli wentylacji.
A co do cofki... Po włączeniu wentylatorów wywiewnych, spada ciśnienie, po wyłączeniu wyrównuje się przez cofkę z kanałów.
ok. rozumiem. nie łączę już.
czy taki wentylator vilpe na końcu kanału wentylacyjnego łazienki można zastosować zamiast typowych wentylatorów łazienkowych?
Re: jeszcze raz cichy okap vilpe
: 25 mar 2015, 13:37
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Pan zastosuje wentylator na nawiewie do pokojów (wentylacja plus). Cała instalacja jest w przedpokoju pod sufitem. Czerpnia - kanał - wentylator kanałowy z regulacją - kanał - rozdzielacz na pokoje - wejścia do pokoi z kratką lub anemostatem. Ma Pan zapewnioną wentylację i powietrze wychodzące kanałami pionowymi, bez cofki.