Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła
: 30 sie 2007, 9:13
autor: Luka
Witam, zastanawiam się nad systemem wentylacji z rekuperatorem firmy Elektra, czy ktoś może powiedzieć parę dobrych/złych słów na temat produktów i współpracy z tą firmą?
Pozdrawiam
: 03 paź 2007, 9:56
autor: edward
Witam,
z tego co się orientuję to rekuperatory Elektra posiadają wymiennik krzyżowy, które to wymienniki charakteryzuja się marnymi parametrami odzysku ciepła i dość kosztownym utrzymaniem w okresie zimy z uwagi na konieczność instalowania w nich grzałek lub spirali.
Poleciłbym Panu zainteresowanie się rekuperatorem trochę droższym o lepszych parametrach odzysku, ale z wymiennikiem obrotowym (niestety także z grzałką) lub rekuperatorem typu Bartosz - nie wiem co w nim siedzi, ale fachowcy mówią, że jest to dobry wynalazek.
Pozdrawiam
Ed
: 03 paź 2007, 11:10
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Badaliśmy taki wymiennik. Parametry (mimo rozmiarów) ma najgorsze. Wynika to z tego, że skropliny odprowadzane są na "ciepłą stronę" i o znacznie wyższej temperaturze idą do kanalizacji. Druga kwestia to higiena!!! Trzecie to opory, które musi pokonać silnik. Zużycie prądu na każdy m3 powietrza jest najwyższe.
Jeżeli chodzi o same wymienniki to biorąc pod uwagę zużycie energii wentylatorów to badania porównawcze w tych samych warunkach pokazały, że najekonomiczniejsze są
-hybryda krzyżowo-przeciwprądowa
-krzyżowy
-rotor
-przeciwprądowy.
Po tych badaniach np. firma DOSPEL zmieniła konstrukcję i w nowej centrali Daytona mają już wymiennik hybrydowy. Takie mają Duolix, Storkair, KOSS....
: 04 paź 2007, 9:39
autor: komarr
T. Brzęczkowski pisze:Badaliśmy taki wymiennik. Parametry (mimo rozmiarów) ma najgorsze. Wynika to z tego, że skropliny odprowadzane są na "ciepłą stronę" i o znacznie wyższej temperaturze idą do kanalizacji. Druga kwestia to higiena!!! Trzecie to opory, które musi pokonać silnik. Zużycie prądu na każdy m3 powietrza jest najwyższe.
Jeżeli chodzi o same wymienniki to biorąc pod uwagę zużycie energii wentylatorów to badania porównawcze w tych samych warunkach pokazały, że najekonomiczniejsze są
-hybryda krzyżowo-przeciwprądowa
-krzyżowy
-rotor
-przeciwprądowy.
Po tych badaniach np. firma DOSPEL zmieniła konstrukcję i w nowej centrali Daytona mają już wymiennik hybrydowy. Takie mają Duolix, Storkair, KOSS....
Czy to jest komentarz to pierwszego posta i produktów firmy Elektra czy drugiego posta i produktów firmy Bartosz ?
Pozdrawiam
: 04 paź 2007, 12:08
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Elektra nie robi rekuperatorów!
Badanie porównawcze miało wykazać które centrale są najekonomiczniejsze. Najlepiej wypał wymiennik hybrydowy i krzyżowy, zdecydowanie gorzej p.prądowy i rotor . Z tym, że rotor nie nadaje się i tak do domów!
Jeżeli ktoś ma ochotę badanie powtórzyć to zapraszam, mamy wszystkie rekuperatory (chyba)
: 04 paź 2007, 12:36
autor: komarr
: 04 paź 2007, 13:00
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Tak samo jak to: nie-co.pl/pliki/flexit_vg_400.pdf
Elektra i ja sprzedajemy norweskiego Flexit-a
: 23 wrz 2009, 4:17
autor: HenoK
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Badaliśmy taki wymiennik. Parametry (mimo rozmiarów) ma najgorsze. Wynika to z tego, że skropliny odprowadzane są na "ciepłą stronę" i o znacznie wyższej temperaturze idą do kanalizacji.
Policzmy na ile ogromna jest ta strata energetyczna.
Przy przepływie 100m3 powietrza suchego i jego schłodzeniu z +20 st. C do -10 st. C odzyskamy 1,02kWh energii
Jeżeli z tego powietrza skondensuje się 400g pary wodnej to zysk energetyczny wyniesie 0,25kWh.
Schłodzenie kondensatu 400g z +20 st. C do +4st. C to 0,007kWh.
0,007/(1,02+0,25)=0,55%. O tyle może być gorsza sprawność wymiennika przeciwprądowego z tytułu spływu ciepłego kondensatu do kanalizacji.
Tę stratę wymiennik przeciwprądowy bez większego problemu nadrabia większą sprawnością odzysku ciepła.
Czyżbym się pomylił w obliczeniach ?