Jaki nawiewnik na 4 piętrze
: 19 lis 2014, 9:10
autor: jemspam
Witam,
Zdecydowałem się na montaż nawiewnika w małym pokoju. Nie wiem tylko jaki typ nawiewnika wybrać: ciśnieniowy czy higrosterowany. Mieszkanie jest na 4 piętrze, jest to ostatnie pięto, nie ma za mocnego ciągu w kominie, gdyż jesteśmy pod dachem i komin jest krótki.
Poradźcie jaki model nawiewnika wybrać.
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
: 19 lis 2014, 12:53
autor: Tomasz_Brzeczkowski
W takim wypadku, (8-9Pa) by dostarczyć właściwą ilość powietrza nawiewnik powinien mieć 9m długości.
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
: 20 lis 2014, 8:03
autor: jemspam
Bardziej mi chodzi o wyjaśnienie, czy się będzie nadawać, jakie ograniczenia mogą wystąpić, itp.
Gdzie mam sobie te 9m zamontować?
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
: 20 lis 2014, 8:38
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Podałem długość nawiewnika zapewniającego wentylację, pośrednio po to, by Pan wiedział, że to nie będzie działać.
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
: 20 lis 2014, 13:02
autor: jemspam
Ok, surowe obliczenia i wynik mówi, że nie ma sensu montować nawiewnika na 4 piętrze.
Tylko teraz potrzebowałbym jakieś proste wytłumaczenie czemu to nie będzie działać. Ja się na tym nie znam dlatego pytam.
Re: Jaki nawiewnik na 4 piętrze
: 20 lis 2014, 14:22
autor: Tomasz_Brzeczkowski
jemspam pisze:Ok, surowe obliczenia i wynik mówi, że nie ma sensu montować nawiewnika na 4 piętrze.
Tylko teraz potrzebowałbym jakieś proste wytłumaczenie czemu to nie będzie działać. Ja się na tym nie znam dlatego pytam.
Kanał pionowy ( niesłusznie, potocznie zwany kominem) robi podciśnienie. Im wyższy tym większe. Przy ostatnim piętrze piętrze różnica ciśnień jest najmniejsza i wynosi poniżej 10Pa. Gdy jest powyżej kilku st.C to nawet mniej. Przy takiej różnicy ciśnień, by weszła odpowiednia ilość powietrza, nawiewnik powinien mieć 9mdł.
Powinien Pan mechanicznie nawiewać powietrze do pokoi .