Strona 1 z 1

Przykład kiepskiego rekuperatora

: 24 wrz 2014, 6:44
autor: Piotr Nowik
Nie wiem, jak Wam się wydaje, ale w moich oczach coś ten - zaprezentowany poniżej - rekuperator jest kiepskiej jakości.
Gdzie tu sprawność powyżej 90%?
Obrazek

Re: Przykład kiepskiego rekuperatora

: 24 wrz 2014, 7:17
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Przy pompie ciepła włączonej w układ wentylacji, stosują oni wymienniki celulozowe, by obniżyć koszty. Wymiennik taki nie odprowadza wody, bo robi to pompa ciepła. Celuloza dobrze przewodzi ciepło jak jest mokra, ale kondensacja na wymienniku jest przy dużo niższych temperaturach niż +7 na czerpni. Dlatego ten wymiennik praktycznie nie działa. Łączenie wentylacji z pompą ciepła, czy papierowe wymienniki w naszym klimacie - to brak podstawowej wiedzy o wentylacji, Wiedza, czy fachowość nie jest rozpoznawalnym znakiem rekuperatorów.pl ich rozpoznawalny znak, to reklama i b.wysoka cena.

Re: Przykład kiepskiego rekuperatora

: 30 wrz 2014, 8:58
autor: Jarszcz
Gdzie tu sprawność powyżej 90%?
Często sprawności rekuperatorów powyżej 90% osiąga się w warunkach laboratoryjnych.

Wiadomo, że każdy producent poda najwyższą wartość jaką udało się osiągnąć, ponieważ niezorientowany klient widzi wartości, ale ich nie rozumie. Ale wszystko można sprawdzić! Dlatego pomiary są udostępniane i aktualizowane.

Mamy różne warunki w naszym klimacie raz ciepło, raz zimno, czasem gorąco, a czasem bardzo mroźnie. Dlatego też odzysk ciepła nie będzie stałą wartością.

Pomiary wg. COMAIR na dzień 30.09.2014

Obrazek

Re: Przykład kiepskiego rekuperatora

: 30 wrz 2014, 23:25
autor: Bolas
O tych warunkach można sobie poczytać. Dużo zależy od wilgotności powietrza. Samochody tez palą książkowo? Są kotły o sprawności powyżej 100%? Z każdej strony biją nas w butelkę choćby 4999 i już nie 5tys za telewizor :)