Strona 1 z 1

Ilość kanałów do skrzynek rozprężnych- pomocy!!

: 14 gru 2013, 19:12
autor: tolek_1410
Witam, chciałbym zrobić samodzielnie wentylacje mechaniczną na kanałach pe flex 75 mm. rekuperator (centrala )planowana 300m3/h. zauważyłem ze niektóre firmy do jednej skrzynki rozprężnej dają po dwa, trzy a nawet cztery kanały pe-flex, które następnie podłączone są do skrzynki rozdzielczej i tu moje pytanie od czego to zależy?? ,bo z tego co do te pory usłyszałem to zawsze biegnie po jednym kanale(rurze)pe do każdego pomieszczenia, tylko że na nawiewach rozmiar skrzynki na anemostacie jest 80mm a na wywiewach 125mm.więc teraz mam już więcej problemów do rozwiązania niż na początku. Drugie pytanie jaki przewód (chodzi mi o rozmiar) zastosować na wyjściu ze skrzynek rozdzielczych i dalej do rekuperatora? 125.,150 a może 200 ,no i od razu rozmiar kanału do czerpni i wyrzutni. a może zamiast skrzynek rozprężnych zastosować redukcje 90 stopni??

Proszę o pomoc bo został mi tylko miesiąc na decyzje.
:( [/b]

Re: Ilość kanałów do skrzynek rozprężnych- pomocy!!

: 16 gru 2013, 13:59
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Optymalna ( najcichsza i najmniejsze opory) prędkość powietrza w kanale to od 2 do 5m/sek.
Znając minimalna i maksymalną wydajność, centrali oraz ilość nawiewów - łatwo policzyć średnice kanałów.
Jeżeli teraz nie ma innej możliwości, niż tylko instalacja kanałów w styropianie wygłuszenie stropu - ogranicza nas wysokość, to kanały dobiera się do wysokości a prędkość dobiera dokładając ( lub nie ) kanał równoległy. Na ogół równoległe kanały w takich wypadkach zdarzają się na wywiewie .
Ponieważ, nie zaleca się giąć kanałów PE ( r zgięcia 60cm) to stosuje się kolana redukcyjne - a czy one będą w kształcie skrzynki, czy kolanka
Obrazek

Obrazek
to jest bez znaczenia.