Strona 1 z 1
Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 10:31
autor: paabblo
Witam,
Jestem właśnie na etapie adaptacji projektu domu o powierzchni użytkowej ok. 150m2. Projekt to:
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/ ... 1f6e5312b7
Na działce nie ma (i w najbliższym czasie nie będzie) gazu, więc zastanawiam się nad sposobem jego ogrzewania (dom + c.w.u.) i wentylacji.
Zależy mi na bezobsługowym rozwiązaniu (ze średniej półki cenowej). Dodatkowo chciałbym posiadać wentylację mechaniczną z GWC + rekuperator.
Przeczytałem wiele wątków na forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co będzie najlepsze? Co byście polecali w takiej sytuacji?
Z góry dzięki,
Paweł
Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 10:35
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Czy dom będzie izolowany?
Jakie Pan planuje zużycie w kWh/m2
0-20kWh
20-30kWh
czy woli Pan drożej wybudować i więcej zużywać?
Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 10:56
autor: paabblo
Jeśli chodzi o izolację, to na razie biorę pod uwagę standardową izolację przewidzianą w projekcie, czyli pustak 25 + styropian 20 (ale na obecnym etapie jestem otwarty na różne opcje).
Przypuszczam, że zapotrzebowanie na energię będzie bliżej zakresu 20-30 kWh/m2.
> czy woli Pan drożej wybudować i więcej zużywać?
chyba powinno być drożej wybudować i zużywać mniej

Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 11:07
autor: Tomasz_Brzeczkowski
To nie jest izolacja !!!

Dom izolowany charakteryzuje się tym, że nie ma centralnego ogrzewania. Nie da się założyć centralnego przy małych potrzebach cieplnych.
Wentylację z odzyskiem ciepła - wprowadzono do budownictwa po to by nie robić centralnego.
Dom tak jak jest zaprojektowany zużyje 100kWh/m2 przy gazie i 150kWh/m2 przy paliwach stałych .
Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 11:44
autor: Enerbau
paabblo pisze:Witam,
Jestem właśnie na etapie adaptacji projektu domu o powierzchni użytkowej ok. 150m2. Projekt to:
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/ ... 1f6e5312b7
Na działce nie ma (i w najbliższym czasie nie będzie) gazu, więc zastanawiam się nad sposobem jego ogrzewania (dom + c.w.u.) i wentylacji.
Zależy mi na bezobsługowym rozwiązaniu (ze średniej półki cenowej). Dodatkowo chciałbym posiadać wentylację mechaniczną z GWC + rekuperator.
Przeczytałem wiele wątków na forum, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co będzie najlepsze? Co byście polecali w takiej sytuacji?
Z góry dzięki,
Paweł
Tak, jak pisze Pan Tomasz, w doborze systemu grzewczego istotne jest zapotrzebowanie wyrażone w kWh/m2/rok. Powinno być w projekcie. Bezobsługowy, to może taki system grzewczy
http://www.enerbau.pl/index.php/produkt ... ie-energii
Nie po to izolujemy, by robić centralne.
Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 12:00
autor: paabblo
Na tym etapie jestem otwart na wszystkie możliwe opcje izolacji. Jakie są Panów sugestie w tym temacie?
Jeśli chodzi o sposób ogrzewania to na razie jestem najbliżej pompy ciepła (gazu nie ma doprowadzonego do osiedla,a węgiel ze względu na bezobsługowość odpada).
Pozostaje pytanie jaka (woda/woda, woda/powietrze,??).
Pozdrawiam,
Paweł
Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 14:06
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Pozostaje pytanie jaka (woda/woda, woda/powietrze,??).
Do ogrzewania i chłodzenia tylko powietrze powietrze do cwu powietrze woda.
Pompy ciepła z początku lat 90-tych (do ogrzewania centralnego) to nieporozumienie.
- Droga instalacja
-Mała efektywność energetyczna
-brak chłodzenia
-krótsza żywotność
Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 25 paź 2013, 23:10
autor: Enerbau
paabblo pisze:
Jeśli chodzi o sposób ogrzewania to na razie jestem najbliżej pompy ciepła (gazu nie ma doprowadzonego do osiedla,a węgiel ze względu na bezobsługowość odpada).
No, to pompa ciepła, to już nie średnia półka cenowa.
Nie po to izolujemy, by robić centralne.
Re: Wentylacja i ogrzewanie dla nowego domu 150m2
: 29 paź 2013, 6:11
autor: Bolas
PC dobre rozwiązanie. Od maja tego roku testowałem u siebie Aristona Nuos Evo 80L. Przez ten okres ogrzanie 1000L wody do 50'C kosztował mnie 7,5zł ok 12kWh. Aktualnie przełączyłem się na gruntowy poziomy wymiennik ciepła i pompę StiebielEltron WPF Basic 10. Grzeje wodę w 350L bojlerze w niecałą godzinę. Poprzednik potrzebuje ok 4-6h wiadomo moc mniejsza. Aktualnie mam zużycie w granicy 50-60W/m2 więc PC gruntowa i CO z racji dużego zużycia i posiadania sporej działki. Choć jakbym wcześniej poznał pana Tomasza mój dom pewnie obyłby się bez centralnego ogrzewania.
Mam też reku Frapol ONYX Classic 550 od ponad 2 lat i muszę powiedzieć że nie zdecydowałbym się na inny rodzaj wentylacji. Co do GWC może na wiosnę postaram się go wykonać u siebie rurowy (mam własną koparkę) by udowodnić że bardziej opłaca się kupić klimę niż obciążać rekuperator dodatkowymi oporami a i samo wykonanie nie jest tanie nawet używając do tego własnych rąk i najtańszych materiałów.