Strona 1 z 1

Przesyłanie oparów z kuchni na dużą odległość??

: 10 mar 2007, 10:38
autor: kajtek771
Drugi problem jaki pojawia się w przypadku przenoszenia kuchni do salonu to
problem podłączenia okapu kuchennego do otworu wentylacji grawitacyjnej,
który jest oddalony o 8m (-na szczęście w linii prostej). Nie chcąc podłączać
tylko pochłaniacza zastanawiam się jak rozwiązać ten problem. Czy sam okap o
dużej mocy poradzi sobie z przesyłem oparów na tak dużą odległość? Czy dobrym
rozwiązaniem będzie zainstalowanie gdzieś w połowie tej rury przesyłowej
dodatkowego wiatraczka (są takie do instalowania wewnątrz rur), który włączałby się równocześnie w chwili włączania okapu??

: 10 mar 2007, 10:46
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Tu nie chodzi o wyentylator , bo ten sobie poradzi, kanał taki będzie miał drobiny tłuszczu na ściankach i dużu wilgoci. To ogromna chodowla grzybów sztrzępkowych. A zarodniki tych grzybów w stężeniu przekraczjącym 100jtk/m2 przyatakują Ciebie i twoją rodzinę.

: 10 mar 2007, 11:24
autor: kajtek771
Czy filtr węglowy nie poradzi sobie z tym problemem??

: 10 mar 2007, 12:14
autor: Tomasz_Brzeczkowski