Strona 1 z 1
Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 04 lut 2013, 20:34
autor: encol
Witam mniej więcej jest to mój komin znajduje się od strony zachodniej posiada kanał "spalinowy" oraz dwa wentylacyjne po po bokach. Komin zbudowany z cegły klinkierowej "kratówka" (wiem duży błąd" następnie ocieplony wełną i obity blachą.
Wymiary czarny ok 2m, żółty ok 1,2m, zielony 1-1,5m (od końca komina do szczytu dachu)
Teraz opis
Czarny prostokąt - obrotowa nasada kominowa fi 150, kanał wentylacyjny z kotłowni ciąg jest dużo lepszy niż gdy kanał posiadał standardowe otwory jednak przy silnym wietrze ciąg stoi i wspomagam się wentylatorem.
Niebieski nasada kominowa typu strażak ciąg także poprawił się w stosunku samego otworu jednak nadal przy silnym wietrze w kotłowni czuć spalinami tworzy się tzw. "cofka"
Czerwona kratka - największa bolączka, kanał wentylacyjny klatka schodowa/łazienka na piętrze, pomiędzy wlotem w mieszkaniu a wylotem na kominie jest 1,5m. W tym kanale często czuć "cofkę" szczególnie silniejszym wietrze, wcześniej miałem zamontowaną nasadę obrotową jednak przy silniejszym wietrze nie tylko tworzyła się cofka ale w mieszkaniu widać było dym. aktualnie wróciłem do kratek po bokach.
Zastanawiam się czy wentylator kanałowy który będę włączać przy wietrze da radę?musiałbym go zamontować przy wylocie żeby w razie czego wymienić. Nic innego nie przychodzi mi do głowy (przebudowa komina raczej odpada). Myślałem też nad nasadą w kształcie litery H lecz też nie wiem czy to zda egzamin.
Pozostałe dwa kanały są do wytrzymania jednak ten oznaczony na czerwono często muszę zaślepiać i rozszczelniać okno w łaźience
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 04 lut 2013, 20:50
autor: samouk
Byłoby jeszcze przejrzyściej, gdybyś pokazał przekrój poprzeczny przez ten komin (poprzez te boczne wyloty kanałów wentylacyjnych).
Potem postaram się podać Ci w punktach konieczne zmiany do wykonania.
Pozdrawiam
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 14 lut 2013, 23:42
autor: encol

Długo to trwało ale coś naskrobale
Lewy kanał wentylacyjny prowadzi do kotłowni
Prawy to dwie kratki wentylacyjne na przeciw siebie jednak jest tam różnica wysokości ok 40cm
Linie skosne: górna krawędź dachu, dolna skosna cześć stropu pietr
Linia pozioma - strop parteru
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 15 lut 2013, 8:26
autor: Tomasz_Brzeczkowski
Należy się skupić na nawiewie - powietrze powinno być tłoczone do pokojów od góry ( wentylacja +) Wentylacja podciśnieniowa zawsze jest niebezpieczna i niezdrowa - Dlatego gdy się decydujemy na złą wentylację, to nie należy pogarszać sprawy i montować wentylatory wywiewne.
Pomoże wentylacja nawiewna, lub nawiewno wywiewna z odzyskiem ciepła.
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 15 lut 2013, 13:51
autor: encol
Raczej chodzi mi o to co mogę założyć albo jak ustawić żeby to coś wspomagało grawitacyjny ciąg wentylacji i nie tworzyła się cofka. Kanał lewy wentylacyjny oraz spalinowy mam rozwiązany na 85% jednak prawy kanał to dla mnie wciąż zagadka. Nawiewy i odzysk na obecnym etapie odpada. Jednak dziękuję za pomoc
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 15 lut 2013, 21:03
autor: JTD
encol pisze:Długo to trwało ale coś naskrobale
Owszem "naskrobałe
ś", ale znowu przekrój wzdłużny a nie
poprzeczny.
Bez poprzecznego przekroju (dla zorientowania się, ile jest wlotów/wylotów i jak ułożonych) trudno ci coś doradzić.
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 16 lut 2013, 8:18
autor: Bolas
Konia z rzędem temu kto uruchomi grawitację żeby to działało bez nawiewów. Każda wentylacja ma działaś na 100%. W kotłowni działa? Pewnie dlatego że masz zrobiony nawiew do tego pomieszczenia. To samo masz mieć w innych pomieszczeniach. Każda wentylacja składa się z nawiewu i wywiewu - bez półśrodków czy ulg to tak jakbyś kolektor ssący zatkał w silniku.
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 16 lut 2013, 9:26
autor: encol
Tylko u mnie potrafi dmuchać z kratki i uchylanie okna pomagało w druga stronę czyli wyciągało smród spalin i tyle. W kotłowni pomogła nasada obrotówa bez tego też stało ale owszem nawiew tam jest ale chodziło o powietrze dla pieca.
Głównie chodzi mi o to czy nasada w kształcie litery H zapobiegnie cofaniu powietrza w środku mogę już mieć wentylatory
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 16 lut 2013, 10:41
autor: JTD
encol pisze: W kotłowni pomogła nasada obrotówa bez tego też stało ale owszem nawiew tam jest ale chodziło o powietrze dla pieca.
Głównie chodzi mi o to czy nasada w kształcie litery H zapobiegnie cofaniu powietrza w środku mogę już mieć wentylatory
Sprawdź wentylację w kotłowni gdy nie ma wiatru
Wszystkie te nasady (obrotowe, "H" i t.p.) działają TYLKO wtedy, gdy jest wiatr i znacząca różnica temperatur między tą w pomieszczeniu i tą zewnętrzną. Gdy nie ma wiatru i tej różnicy temperatur, to i wentylacji NIE MA

Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 16 lut 2013, 21:18
autor: Bolas
Myślę że puki kolega nie zrozumie że wentylacja grawitacyjna działa kiedy chce (czyt. w bardzo sprzyjających warunkach) i że nieodzownym w niej jest posiadanie zarówno nawiewów jak i wywiewów to jedyną racją będzie jego racja. Szukanie półśrodków tylko spowoduje wyrzucanie przez ciebie kasy na rzeczy które uszczęśliwią sprzedawcę a twojego problemu nadal nie rozwiążą.
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 16 lut 2013, 21:31
autor: encol
Rozumiem że nawiew poprawił by ciąg grawitacyjny ale co zrobić gdy wieje wiatr i dmucha do mieszkania co wtedy da mi nawiew? Od wschodniej strony nie mam takich problemów komin tej samej wysokości tylko że ma dwa kanały. Wiem że większość czasu wieje z zachodu tylko jak ograniczyć wtedy ciąg wsteczny??jak już zrobię to będę mógł się bawić we wspomaganie nawiewem itp
Czyli inaczej czy znajdę coś co przy wietrze nie wpuści go do środka ? Wiem że gdyby komin był przynajmniej z pełnej cegły oraz pozwyżej szczytu dachu wentylacja grawitacyjna miała by bardziej sprzyjające warunki ale na razie szukam innego sposobu
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 16 lut 2013, 22:44
autor: JTD
encol pisze: Wiem że gdyby komin był przynajmniej z pełnej cegły oraz pozwyżej szczytu dachu wentylacja grawitacyjna miała by bardziej sprzyjające warunki ale na razie szukam innego sposobu
Pełna cegła nic tu nie ma do rzeczy
PIERWSZĄ rzeczą, którą należy zrobić, to
podwyższyć komin (czyli wykonać go tak, jak nakazują odpowiednie normy budowlane).
Powinien Ci to w ramach gwarancji poprawić ten "fachowiec", który go budował
Dopiero potem można wprowadzać drobniejsze poprawki.
Nie oczekuj zatem porad sprzecznych z prawami fizyki, bo w Twojej "konfiguracji" występuje spiętrzenie przyczyn i trzeba by najpierw wyeliminować tę najpoważniejszą.
Pozdrawiam
Re: Wentylacja komina poniżej szczytu dachu - jak rozwiązać?
: 17 lut 2013, 8:53
autor: Bolas
Tu masz warunki jakie powinien spełniać komin. Sprawdź je u siebie jeżeli coś się nie zgadza to trzeba poprawić komin który jest źle wykonany potem możemy rozmawiać o innych półśrodkach.